Devoir 1ère ELEEC

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
yacco
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : mer. 3 sept. 2008 15:14
Contact :

Devoir 1ère ELEEC

Message par yacco »

Bonjour,

Mon 1er devoir de conception d'ouvrage électrique me pose quelques soucis. En effet, il fait appel à des connaissances qui ne sont pas dans mes cours du CNED, mais à des acquis qu'un élève possédant un BEP ELEEC doit vraisemblablement maîtriser. Or, je n'ai pas ce diplôme et me suis mis à niveau tout seul avec des bouquins. Cependant, ma mise à niveau ne doit pas être parfaite car sinon je saurais faire ce qui suit :

Un local va accueillir des machines industrielles. La section du conducteur de protection PE (= la Terre) qui est déjà installé est de 240 mm² (en cuivre).
Il va être installé une ligne triphasée, sans neutre, en cuivre, depuis le début du poste de transformation :
- cette ligne sera enterrée
- l'alimentation de ce départ est réalisé à partir du transformateur triphasé 20 kV / 220 V (sans neutre sorti) d'une puissance S = 630 kVA.
- La longueur de cette ligne entre le transfo. et le local est de 160m.
- La puissance des machines est estimée à S = 120 kVA
- La chute de tension admissible ΔU doit être inférieure à 8 %
- Le facteur de puissance (cos φ) de l'installation est 0,8


1) Calculer la tension maximale, en volt, admissible dans la ligne.

Je suppose qu'il faut que j'augmente de 8% (ΔU) la tension qui sort de transformateur : 220×1,08 = 237,6V .... mais je n'en suis pas certain.

2) Déterminer l'intensité en ligne dans les câbles alimentant les machines.

Je crois que pour du triphasé I = S/U×√3. Donc I = 120000/220×√3= 314,9 A


Quant à la suite des questions, je pense pourvoir m'en débrouiller si j'ai pris un bon départ...

Merci pour vos réponses
Avatar du membre
Jkerviel
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : sam. 1 nov. 2008 02:07
Contact :

Re: Devoir 1ère ELEEC

Message par Jkerviel »

Bonjour,

1) Etes vous sur du libellé de la question? C'est pas plutôt la chute de tension maximale en volt.
Qui serait 220x0.08=17.6V


2) C'est ça
Avatar du membre
yacco
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : mer. 3 sept. 2008 15:14
Contact :

Re: Devoir 1ère ELEEC

Message par yacco »

Oui, pardon.... La question était : Calculer la chute de tension maximale, en volt, admissible dans la ligne

Donc une chute de tension correspondrait à la différence entre la tension maximale la tension nominale ?
Modifié en dernier par yacco le mar. 2 déc. 2008 15:00, modifié 1 fois.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Devoir 1ère ELEEC

Message par GAS »

bonjour,

Lisez bien vos énoncés....(ligne tri sans neutre)

Pour vos calculs...pensez que le neutre n'est pas distribué et donc que la tension à prendre en compte est la tension composée. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
yacco
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : mer. 3 sept. 2008 15:14
Contact :

Re: Devoir 1ère ELEEC

Message par yacco »

1) La tension composée étant U×√3, cela donnerait : 220×√3 ≈ 381

Donc la chute de tension se calculerait ainsi : 381×0,08 = 30,5 V

Est-ce cela ?

2) Quant à l'intensité dans les câbles alimentant les machines, j'ai tenu compte de la tension composée. Mon résultat devrait être juste !
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Devoir 1ère ELEEC

Message par GAS »

yacco a écrit :1) La tension composée étant U×√3, cela donnerait : 220×√3 ≈ 381

Donc la chute de tension se calculerait ainsi : 381×0,08 = 30,5 V
C'est exact puisque votre poste délivre du tri 220V. Vous auriez pris la valeur 380 pour du tri 380V. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
yacco
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : mer. 3 sept. 2008 15:14
Contact :

Re: Devoir 1ère ELEEC

Message par yacco »

Merci pour vos réponses... :-D
Avatar du membre
yacco
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : mer. 3 sept. 2008 15:14
Contact :

Re: Devoir 1ère ELEEC

Message par yacco »

Euh... en relisant un bouquin, je m'aperçois que la tension secondaire d'un transformateur triphasé est toujours une tension composée.
Donc pas besoin de diviser par √3 quand le neutre n'est pas distribué ! :-o
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités