Demande de conseil sur les responsabilitées

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
arno51
De passage
De passage
Messages : 34
Enregistré le : dim. 27 mai 2018 13:46
Contact :

Demande de conseil sur les responsabilitées

Message par arno51 »

Bonjour à tous,

Je suis un jeune électricien qui vient de monter sa société.
J'ai été appelé par un locataire pour un défaut sur son chauffe eau électrique, le contacteur J/N du tableau est HS
En voyant le tableau je me rends compte que le tout est câblés en 1,5mm2 , le disj 10A supporte le contact J/N, le chauffe eau et également une prise garage.
Image
En vu de l'état du tableau, je propose au locataire une réfection complète de celui.
J'appelle donc le propriétaire pour le lui proposer, celui-ci refuse catégoriquement et me demande de changer seulement le contacteur.

Je voudrais savoir ce que vous en pensez, je n'ai pas encore refusé de chantier mais l'idée de travailler ainsi ne me plait guère :roll:

Je vous remercie d'avance.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Demande de conseil sur les responsabilitées

Message par RFco »

hello



Sérieux???


Si non conforme après travaux, ce sera de ta responsabilité



Donc, tu le dit au proprio


je viens de faire un devis à 1300 € H.T. pour un logement (selon diag élec, j'attends la réponse du proprio, mais l'agence ne mettra pas en location sans ces travaux)



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Demande de conseil sur les responsabilitées

Message par RFco »

MDR, la plupart des proprios veulent bien encaisser les loyers, mais surtout ne rien sortir de leur poche pour rendre leur (s) bien(s) habitable.




@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
arno51
De passage
De passage
Messages : 34
Enregistré le : dim. 27 mai 2018 13:46
Contact :

Re: Demande de conseil sur les responsabilitées

Message par arno51 »

RFco a écrit : ven. 6 juil. 2018 21:05 MDR, la plupart des proprios veulent bien encaisser les loyers, mais surtout ne rien sortir de leur poche pour rendre leur (s) bien(s) habitable.@+
C'est complètement ça !!

J'ai fait un devis avec changement du contacteur et mise du tableau au norme. On verra sa réponse !

Merci ;-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Demande de conseil sur les responsabilitées

Message par RFco »

refuse d'effectuer toute intervention hors normes


car même si tu le stipule sur ta facture, tu sera légalement en tort.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
arno51
De passage
De passage
Messages : 34
Enregistré le : dim. 27 mai 2018 13:46
Contact :

Re: Demande de conseil sur les responsabilitées

Message par arno51 »

RFco a écrit : ven. 6 juil. 2018 21:27 refuse d'effectuer toute intervention hors normes
car même si tu le stipule sur ta facture, tu sera légalement en tort.
Très bon conseil qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
Je te remercie RFco :-)
Avatar du membre
arno51
De passage
De passage
Messages : 34
Enregistré le : dim. 27 mai 2018 13:46
Contact :

Re: Demande de conseil sur les responsabilitées

Message par arno51 »

Bonjour à tous,

Comme je m'en doutais, le proprio a refusé l'intervention... Pauvre locataire :!:
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Demande de conseil sur les responsabilitées

Message par RFco »

hello



attitude lamentable de sa part


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
cedrikkk13
Assidu
Assidu
Messages : 181
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
Contact :

Re: Demande de conseil sur les responsabilitées

Message par cedrikkk13 »

Bonjour, c'est moi ou le disjoncteur 10A est repiqué en amont du différentiel? (qui est d'ailleurs un disjoncteur différentiel..)
Modifié en dernier par cedrikkk13 le sam. 7 juil. 2018 14:38, modifié 1 fois.
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Demande de conseil sur les responsabilitées

Message par caydon »

Bonjour,
La demande d intervention de ce type est journalière,

Votre justification et argumentation de devis est la seul solution.

Seulement demain un margoulin qui veux gagner 90€ sera trouver par le proprio...
L'art et la manière...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités