Problème convertisseur 12V 220V
Bonjour,
Je me présente Chamos et j'ai un soucis avec un convertisseur branché sur une batterie auxilière.
Voici la référence du convertisseur Convertisseur PSW 6043U, c'est un convertisseur pur sinus de 600W.
Voila mon soucis:
Quand je branche ma surface pro sur le convertisseur ma surface pro rame et le tactile ne fonctionne plus. Même si j'utilise ma surface pro sur la batterie et que je la relie à l’imprimante qui est elle alimenté par le convertisseur, rebelote le tactile de la surface pro ne fonctionne plus. je pense qu'il y a un problème d'électricité statique ou quoi, enfin je ne sais pas trop.
Merci de votre retour.
Je me présente Chamos et j'ai un soucis avec un convertisseur branché sur une batterie auxilière.
Voici la référence du convertisseur Convertisseur PSW 6043U, c'est un convertisseur pur sinus de 600W.
Voila mon soucis:
Quand je branche ma surface pro sur le convertisseur ma surface pro rame et le tactile ne fonctionne plus. Même si j'utilise ma surface pro sur la batterie et que je la relie à l’imprimante qui est elle alimenté par le convertisseur, rebelote le tactile de la surface pro ne fonctionne plus. je pense qu'il y a un problème d'électricité statique ou quoi, enfin je ne sais pas trop.
Merci de votre retour.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Problème convertisseur 12V 220V
Bonjour,
Q'est ce que vous appelez "surface pro" ?
Q'est ce que vous appelez "surface pro" ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Problème convertisseur 12V 220V
Hello
un pc hybride de microsoft
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Chamelamois
- Arrivant

- Messages : 4
- Enregistré le : mer. 4 juil. 2018 12:24
- Contact :
Re: Problème convertisseur 12V 220V
Bonjour,
Oui pardon c'est une tablette PC.
Mais j'ai fais un essai avec un pc portable, il rame aussi.
Oui pardon c'est une tablette PC.
Mais j'ai fais un essai avec un pc portable, il rame aussi.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Problème convertisseur 12V 220V
Bonjour,
J'ai eu un jour un problème de convertisseur de 250w avec un frigo de 80w qui ne démarrait pas et il a fallu que je mette un 500w, mais là si votre convertisseur de 600w que ce soit un portable ou une tablette on est loin de 600w et ce convertisseur fait il cete puissance ? ?
J'ai eu un jour un problème de convertisseur de 250w avec un frigo de 80w qui ne démarrait pas et il a fallu que je mette un 500w, mais là si votre convertisseur de 600w que ce soit un portable ou une tablette on est loin de 600w et ce convertisseur fait il cete puissance ? ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- Chamelamois
- Arrivant

- Messages : 4
- Enregistré le : mer. 4 juil. 2018 12:24
- Contact :
Re: Problème convertisseur 12V 220V
Oui le convertiseur peut aller jusqu'à 1200W et ma tablette fait 44W
Mais la tablette ce recharge mais c'est le tactile qui fonctionne mal et en plus elle rame.
Et comme j'expliquai, même si j’alimente seulement l'imprimante sur le convertisseur et que je branche l'imprimante en USB sur la tablette (qui est elle sur sa batterie), on obtient le même résultat. Tablette qui rame et tactile qui fonctionne très mal.
Mais la tablette ce recharge mais c'est le tactile qui fonctionne mal et en plus elle rame.
Et comme j'expliquai, même si j’alimente seulement l'imprimante sur le convertisseur et que je branche l'imprimante en USB sur la tablette (qui est elle sur sa batterie), on obtient le même résultat. Tablette qui rame et tactile qui fonctionne très mal.
Re: Problème convertisseur 12V 220V
Bonsoir!
J'ignore si je ne comprends pas votre problème mais après avoir lu vos phrases, j'ai pu résumé que quoique vous branchez à votre convertisseur, votre tablette rame et la tactile se déconne, alors que votre convertisseur peut aller à 1200W. Si le problème ne vient pas du convertisseur non défectueux, je pense qu'il y a non compatibilité qui pourrait engendrer ce cas, sinon c'est votre tablette qui a un problème. Je n'ai jamais rencontré un cas pareil mais je dis cela par supposition.
J'ignore si je ne comprends pas votre problème mais après avoir lu vos phrases, j'ai pu résumé que quoique vous branchez à votre convertisseur, votre tablette rame et la tactile se déconne, alors que votre convertisseur peut aller à 1200W. Si le problème ne vient pas du convertisseur non défectueux, je pense qu'il y a non compatibilité qui pourrait engendrer ce cas, sinon c'est votre tablette qui a un problème. Je n'ai jamais rencontré un cas pareil mais je dis cela par supposition.
Modifié en dernier par terah le ven. 24 août 2018 18:32, modifié 1 fois.
- Chamelamois
- Arrivant

- Messages : 4
- Enregistré le : mer. 4 juil. 2018 12:24
- Contact :
Re: Problème convertisseur 12V 220V
Oui c'est exactement cela. C'est peut être une incompatibilité, vous avez surement raison. Tant pis, je n'utiliserai pas mon PC sur le convertisseur, il me permettra juste a le recharger une foi éteint.
Re: Problème convertisseur 12V 220V
Bonjour, déterrage de sujet désolé :/ j'ai exactement le même problème avec un convertisseur 1000w pur sinus.Tous les appareils du type tactile où ordinateur a un fonctionnement altéré par des "parasites" les tactile font n'importe quoi, et par exemple l'ordinateur fixe tous les USB déconnes par exemple, là, le clavier écrit n'importe quoi mais d'aï que je repasse sur le courant EDF plus aucun problème. Je pensse donc à des parasites vous confirmé ? à défaut d'avoir une terre ? J'ai vu sur le internet des antiparasites à monter sur le rail pensez-vous que cela pourrait résoudre le problème ?
Merci pour votre réponse
Rémi
Merci pour votre réponse
Rémi