problème disjoncteur sur combine bois
problème disjoncteur sur combine bois
bonjour j'ai récemment racheté un combine lurent c20 il ne datte pas d'hier quand je le met en marche il disjoncte au bout de 10 secondes j'ai changer le condensateur et le disjoncteur démarreur et cela fait pareil je n'y connais rien si un sauveur pourrait me dépanner je ne sais plus quoi faire ![hors_de_moi [horsdemoi.gif]](./images/smilies/horsdemoi.gif)
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: problème disjoncteur sur combine bois
Bonjour,
Vous ne faites pas exception je vous rassure, mais que voulez vous que l'on vous réponde sans connaitre la marque du moteur, son type, sa puissance, pour tout dire tout ce qu'il y a d'inscrit sur sa plaque signalétique et le condensateur : valeur et tension ?
Est-ce que le moteur est libre pour démarrer ? c'est à dire que çà tourne librement à la main ?
Déjà si vous répondez à ce questionnaire on pourra commencer à réfléchir.
Vous ne faites pas exception je vous rassure, mais que voulez vous que l'on vous réponde sans connaitre la marque du moteur, son type, sa puissance, pour tout dire tout ce qu'il y a d'inscrit sur sa plaque signalétique et le condensateur : valeur et tension ?
Est-ce que le moteur est libre pour démarrer ? c'est à dire que çà tourne librement à la main ?
Déjà si vous répondez à ce questionnaire on pourra commencer à réfléchir.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: problème disjoncteur sur combine bois
désolé je n'ai pas donner de détails du moteur je note ce qui est marquer sur la plaque ,moteur j.m. type c20 1ph no 24646 cv 1.5 v 220 a 9.2 3000 tm c.p. 20 mf c.a.5,7 mf voila je ne sais pas comment envoyer de photo si nécessaire
Re: problème disjoncteur sur combine bois
le moteur n'est pas bloquer il tourne très bien ne fait aucun bruit suspect , je suspecte que l'ancien propriétaire a mis les mains dedans
Re: problème disjoncteur sur combine bois
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: problème disjoncteur sur combine bois
re,
Moteur J.M. voilà une bonne indication.
Vous dites avoir changé "le" condensateur, il n'y en a pas 2 ? car normalement il y un permanent de 20µf et 1 de démarrage, le condensateur que vous avez mis est de combien ?
Depuis votre achat vous vous en êtes servi combien de temps ?
Moteur J.M. voilà une bonne indication.
Vous dites avoir changé "le" condensateur, il n'y en a pas 2 ? car normalement il y un permanent de 20µf et 1 de démarrage, le condensateur que vous avez mis est de combien ?
Depuis votre achat vous vous en êtes servi combien de temps ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: problème disjoncteur sur combine bois
le condensateur est de 20uf j'ai pris les mêmes valeurs que l'ancien la machine n'a jamais tournée depuis que je l'ai acheté
/Users/denissergeant/Desktop/IMG_0237.jpg
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: problème disjoncteur sur combine bois
re,
Mais est-ce que le moteur se lance ? car d'après moi il manquerait le condensateur de démarrage.
Vous avez essayé le moteur vide et après avoir enlevé la courroie ?
Regardez le mp pour les photos.
Mais est-ce que le moteur se lance ? car d'après moi il manquerait le condensateur de démarrage.
Vous avez essayé le moteur vide et après avoir enlevé la courroie ?
Regardez le mp pour les photos.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: problème disjoncteur sur combine bois
oui le moteur tourne 10 secondes pas plus et ca disjoncte
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: problème disjoncteur sur combine bois
Bonjour,
Avec ce méli mélo de fils il va falloir repartir à zéro et si vous ne possédez pas de multimètre digital il vous faudra aller voir un bobineur

Avec ce méli mélo de fils il va falloir repartir à zéro et si vous ne possédez pas de multimètre digital il vous faudra aller voir un bobineur

Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée