salle de bain qui saute

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
horion
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. 18 mai 2018 19:30
Contact :

salle de bain qui saute

Message par horion »

Bonjour,


si vous avez des réponses à ce problème et si vous voulez bien m'éclairer, cela sera vraiment chic de votre part.


Voilà, j'avais une boite à pharmacie qui était contre le mur.
sans faire exprès, en m'appuyant de dessus, cela s'est détaché du mur faisant tout sauter.
Il reste deux fils en l'air (phase + neutre).
quand je réarme le disjoncteur (partie salle bain) tout saute.

le problème ne peut venir que de la parce que c'est le seul qui saute.
même en mettant off toutes les pièces, et en mettant on la salle de bain cela fait tout sauter


avez une explication svp ?


merci
Avatar du membre
horion
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. 18 mai 2018 19:30
Contact :

Re: salle de bain qui saute

Message par horion »

je vous mets deux photos qui illustreront mieux le problème

Image

Image
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: salle de bain qui saute

Message par RFco »

hello


puisque le meuble a ""arraché"" les fils, il est probable qu'ils soient âbimés dans la gaine ou dans une boite de dérivation


n'y a t'il que cet éclairage de repris sur cette protection???



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
horion
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. 18 mai 2018 19:30
Contact :

Re: salle de bain qui saute

Message par horion »

Bonsoir et merci pour votre réponse

l'éclairage ? voulez-vous dire celle de ma lampe de poche qui éclaire le mur ?


dans une gaine ou une boite de dérivation ?

si c'est le cas, comment y accéder ? et avez-vous un ordre de grandeur du prix des travaux ?


Cela dit quand je touche les fils, ces fils ne semblent pas avoir du mou
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: salle de bain qui saute

Message par RFco »

on se comprend mal


ce disjoncteur fait tout couper quand il est sous tension, OUI????



s'il est hors tension (abaissé), tout le reste fonctionne ???


oui ou non???
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
horion
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. 18 mai 2018 19:30
Contact :

Re: salle de bain qui saute

Message par horion »

disjoncteur modulaire de la salle bain (celui qui est off sur la photo)
que je mette off tous les autres ou non, dès l'instant où je mets "on" celui-ci

c'est tout qui saute
c'est ce disjoncteur qui fait tout sauter

Image
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: salle de bain qui saute

Message par RFco »

c'est bien ce que j'ai compris


relire ma question


si celui ci est sur off et tous les autres sur on


qu'est ce qui ne fonctionne plus??


que cet éclairage??



si oui, remplacer la filerie qui doit être en direct depuis le tableau (j'espère)



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
horion
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. 18 mai 2018 19:30
Contact :

Re: salle de bain qui saute

Message par horion »

RFco a écrit : ↑ven. 18 mai 2018 22:28 c'est bien ce que j'ai compris


relire ma question


si celui ci est sur off et tous les autres sur on


qu'est ce qui ne fonctionne plus??

la salle de bain uniquement



que cet éclairage??

la lumière du couloir + la lampe de poche

si oui, remplacer la filerie qui doit être en direct depuis le tableau (j'espère)

remplacer ?
cela peut prendre combien de temps ?
une idée de combien cela va coûter ?

@+

p.s:

il y a la photo avec les deux fils qui la salle de bain

l'autre photo est celle du couloir aussi
(la lumière était éteinte)
Modifié en dernier par horion le ven. 18 mai 2018 22:36, modifié 1 fois.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: salle de bain qui saute

Message par RFco »

tu te semble capable de le faire seul????

sinon, par un pro, à vue d'oeil et en imaginant, extrapolant, moins de 200€ (en se disant que cela a été bien fait à la base, donc dans les normes actuelles, donc toute filerie remplaçable)





@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
horion
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. 18 mai 2018 19:30
Contact :

Re: salle de bain qui saute

Message par horion »

RFco a écrit : ↑ven. 18 mai 2018 22:36 tu te semble capable de le faire seul????

absolument pas




sinon, par un pro, à vue d'oeil et en imaginant, extrapolant, moins de 200€ (en se disant que cela a été bien fait à la base, donc dans les normes actuelles, donc toute filerie remplaçable)

l'appartement a plus 40 ans
mais il y a la terre

200 euros + frais pour vérification de conformité



@+


Merci pour votre réponse

c'est sympa de votre part
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités