30mA qui saute a cause du nombre de spots

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
grego30
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 23 avr. 2018 11:51
Contact :

30mA qui saute a cause du nombre de spots

Message par grego30 »

Bonjour a tous.

j'ai besoin d'aide car je ne m'en sort pas.

J'ai une ligne sur laquelle figure 8 spots. Ces 8 spots sont a LED (donc tire environ 24 W)

Chaque spot est relié dans une boite de dérivation independante dans laquelle il y a:
Le spot, l'arrivé de la boite précedente, le depart vers la boite suivante.
Tous les cables sont réliés entre eux avec des wagos à levier.

Lorsque je met cette ligne sous tension le 30 mA saute.
J'ai donc chercher le responsable et voila.

Je branche les 5 premier spots et débranche les suivants ca tiens.
Je branche les 6 premier spots et débranche les suivants ca saute
Je débranche donc le 6eme spot!
sont donc branché a ce stade, les 5 premiers spots, le 7eme et le 8eme et ca saute.

je débranche le 8 eme pour faire mes tests.

je branche les 4 premier et le 6eme ca tient.
je branche les 4 premier et le 7eme ca tient.
Je branche les 4 premier et le 6eme et le 7eme ca saute.

En fait, ce n'est pas un spot qui est en cause mais la quantité de spot branché sur la ligne!!!!!!

Jusqu'a 5 spots ca tient et dés qu'un 6eme est branché ca saute.

Je n'ai jamais vu ca.
Le 30 mA est un 40A marque HAGER.

Si quelqu'un d'entre vous a une idée lumineuse ;-) je suis preneur.

Merci a vous.
Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 205
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
Contact :

Re: 30mA qui saute a cause du nombre de spots

Message par flaschgordon »

Bonjour, pas d'idée lumineuse pour ma part, mais pouvez vous essayer ceci:

Allumer votre éclairage avec 5 spots puis installer un à un les 3 spots restants dans leur support de luminaire , juste pour voir si l'appel de courant quand 6 spots s'allument en même temps est en cause, bon, là je tâtonne mais ça vaut je pense le coup d'essayer ;-)
@+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: 30mA qui saute a cause du nombre de spots

Message par RFco »

hello



Déjà lu cette problématique par ailleurs...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
grego30
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 23 avr. 2018 11:51
Contact :

Re: 30mA qui saute a cause du nombre de spots

Message par grego30 »

Bonjour a tous.

Effectivement RFco, je me suis permis de poster ma demande sur 2 forums differents.
J'etais un ancien utilisateur du forume entraid-elec et depuis qu'il n'existe plus, je ne sais pas trop vers qui me tourner surtout concernant mon problème que je ne comprends pas.
J'essaye de toujours me débrouiller mais la je suis vraiment demuni.
Sur l'autre forum on m'a conseille de placer une charge résistive style CRH3W de yokis aprés le 5eme spot.

Je vais faire ce test et ne manquerai pas de vous tenir informé.

QU'en pensez vous?

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité