Bonjour,
Mon entreprise ette en immatriculation.
Je veux demander quelle que questions,
Pour l'information, j'avais l'assurance decannale et civil pour faire le chantier.
Je veux demander si je doit contacter edf ou une autre entreprise peut-etre pour le dire que j'avais creer l'entreprise?
Aussi quand je faire le traveaux ou a la fin, il y a des chose que je besoin a dir a une entreprise comme edf?
Désolé si les questions sont bizarres, mais il est quelque chose que nous avons à faire en Angleterre et je me demandais si il y avait quelque chose de similaire en France
cordailement
nathan
Contact edf?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7024
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Contact edf?
bonjour
quel type d'installation?
si c'est une installation domestique, il n'y a besoin d'aucun diplôme ou assurance spécifique pour obtenir le consuel
@+
quel type d'installation?
si c'est une installation domestique, il n'y a besoin d'aucun diplôme ou assurance spécifique pour obtenir le consuel
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Contact edf?
Bonsoir,
merci pour votre réponse
Cest toujour l'installation domestic que je vas le fair, chez le client.
Alors je droit rempli les ATTESTATIONS DE CONFORMITE apres le fin de la traveaux?
il y a aucun societe que je droit demander avant je fair les traveaux chez des client?
merci pour votre réponse
Cest toujour l'installation domestic que je vas le fair, chez le client.
Alors je droit rempli les ATTESTATIONS DE CONFORMITE apres le fin de la traveaux?
il y a aucun societe que je droit demander avant je fair les traveaux chez des client?
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Contact edf?
Bonjour,
Si vous faites des installations en ERT-ERP (Etablissements Recevant des Travailleurs/du Public), pour toute installation nouvelle ou entièrement rénovée la conformité doit d'abord être vérifiée/attestée par un organisme de contrôle agréé (Liste). Ensuite le compte-rendu doit être soumis au Consuel accompagné d'une attestation verte remplie par vos soins.
Cordialement
Si vous faites des installations en ERT-ERP (Etablissements Recevant des Travailleurs/du Public), pour toute installation nouvelle ou entièrement rénovée la conformité doit d'abord être vérifiée/attestée par un organisme de contrôle agréé (Liste). Ensuite le compte-rendu doit être soumis au Consuel accompagné d'une attestation verte remplie par vos soins.
Cordialement
Re: Contact edf?
Bonjour !
C’est un sujet vraiment passionnant qui réveil toute ma curiosité et je ne m’en lasse pas même après l’avoir lu et relus.