RFco a écrit : sam. 17 mars 2018 18:44 bonjour


il n'y a pas de module delta dore qui puisse fonctionner sans le neutre


il faut donc à minima et selon ce qui est désiré amener soit le neutre soit la phase à un des points, ou alors faire ce que j'ai dit


la plausible défaillance du module est certes envisageable, mais alors tu n'acceptera jamais du KNX ou approchant


@+


J ai le neutre qui arrive dans les boites d encastrement des interrupteurs sur un WAGO..Je ne pourrai pas faire un truc pour pouvoir gérer l éclairage...?!
Dans l attente de ton retour
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: installation d un module TYXIA 4610

Message par RFco »

hello


là d'ou part le retour lampes, il faut installer le module, avec donc un neutre et une phase en amont et la sortie en parallèle de la commande existante

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 222
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: installation d un module TYXIA 4610

Message par nicoto94 »

Pourrais tu stp me faire un petit schéma...?!
d avance merci et bonne nuit l AMI ;-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: installation d un module TYXIA 4610

Message par RFco »

bonjour

Je pense que depuis le temps que tu es sur Volta tu sait que je ne fait jamais de schéma, je les valide oui, mais c'est tout (que ce soit sur Volta ou sur d'autres forums).


A toi d'en faire un selon mes indications est le mieux, ce qui t'aidera le plus à comprendre ce que tu fait.



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 222
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: installation d un module TYXIA 4610

Message par nicoto94 »

RFco a écrit : lun. 19 mars 2018 14:34 bonjour

Je pense que depuis le temps que tu es sur Volta tu sait que je ne fait jamais de schéma, je les valide oui, mais c'est tout (que ce soit sur Volta ou sur d'autres forums).


A toi d'en faire un selon mes indications est le mieux, ce qui t'aidera le plus à comprendre ce que tu fait.



@+
faudrait il que je le branche comme le dessin ci dessous:

<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=1803 ... 621096.jpg" title="hebergeur image" target="_blank"><img src="http://nsm09.casimages.com/img/2018/03/ ... 621096.jpg" border="0" alt="Hébergeur d'image" /></a>

Mon problème est que j ai deux fils en 1 et 2 sur mon interrupteur sachant que mon éclairage est piloté par deux interrupteurs...?!

Alors comment dois brancher ...?!

Dois je peut être choisir un éclairage avec un seul interrupteur si ce n est pas possible de piloté avec deux interrupteurs;...,!

Désolé de te demander de l aide mais j ai déjà grillé un tyxia 4610 alors cette fois; je ne veux pas faire de bêtise;...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: installation d un module TYXIA 4610

Message par RFco »

ne pas utiliser les fils du 4610 (commande locale uniquement ET isolée du secteur)




tu garde ton va et vient existant


en plus tu mets ton tixya en parallèle sur le retour lampes


donc,

tu prends le schéma classique du va et vient

tu prends le schéma du 4610

tu les mets en mode commande parallèle (mais pas liées, car le mode forcé venant du 4610 sera prioritaire en mode ON)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 222
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: installation d un module TYXIA 4610

Message par nicoto94 »

désolé mais j ai du mal a comprendre le fait " tu les mets en mode commande parallèle (mais pas liées"....?!

j ai bien compris que je ne dois pas utilisé les fils blanc et jaune du tyxia 4610...
mais après je sombre....?! :-o :-o :-o

voila mon shéma electrique...
Image

Si je dois brancher le retour de ma lampe; je dois alors me placer sur l interrupteur 2, c est bien cela...?!
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: installation d un module TYXIA 4610

Message par RFco »

OK


Il est vrai que je perds plus de temps à expliquer qu'à faire un schéma


Mais bon, c'est mon choix



1)

fait nous le schéma d'un va et vient

2)

Fait nous le schéma de la commande d'une lampe via un 4610


3)

Pense à un 4610 qui déciderait d'allumer quelle que soit la décision du va et vient


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 222
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: installation d un module TYXIA 4610

Message par nicoto94 »

désolé de te déranger....Et merci pour ta patience et ton aide

Que penses tu de mon shéma...?

Image
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: installation d un module TYXIA 4610

Message par RFco »

ben,


plus que pas mal



pour moi c'est TOUT bon


A l'évidence, tu n'a pas mal pris mes exigences

Même mieux, tu les a respectées.



Bonne soirée

@+