Mise a la terre
Re: Mise a la terre
Merci de ta réponse rfco quand tu dis de l'autre côtés je suis désoler mais ne comprend pas
Piquet terre puis fil 16mm2 jusqu'à quoi?
Piquet terre puis fil 16mm2 jusqu'à quoi?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mise a la terre
hello
jusqu'à un répartiteur de terre (par exemple de chez MICHAUD)
@+
jusqu'à un répartiteur de terre (par exemple de chez MICHAUD)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Mise a la terre
Merci rfco de tes précisions,
Actuellement les fil de terre (3 car 3 tableau dans le même logement) sont sortie dehors , tout compte fait j'ai préférer faire ma terre a l'extérieur plutôt que la cave car plus simple , est il possible de poser ce repartiteur sur le mur extérieur?car derriere le mur extérieur ce trouve la cuisine d'un des logements , sinon je penser utiliser ceci: https://www.google.fr/§55§55§?q=coupure+ ... IIW0KPTtPM:
Le consuel accepte t'il ceci ? Merci du temps que vous prenez pour me repondre
Actuellement les fil de terre (3 car 3 tableau dans le même logement) sont sortie dehors , tout compte fait j'ai préférer faire ma terre a l'extérieur plutôt que la cave car plus simple , est il possible de poser ce repartiteur sur le mur extérieur?car derriere le mur extérieur ce trouve la cuisine d'un des logements , sinon je penser utiliser ceci: https://www.google.fr/§55§55§?q=coupure+ ... IIW0KPTtPM:
Le consuel accepte t'il ceci ? Merci du temps que vous prenez pour me repondre
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mise a la terre
juliano20 a écrit : ↑mar. 27 févr. 2018 21:53 https://www.google.fr/§55§55§?q=coupure+ ... IIW0KPTtPM:
Le consuel accepte t'il ceci ? Merci du temps que vous prenez pour me repondre
j'ai donné des mots-clé
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Mise a la terre
Re merci , après avoir relue une paire de fois je pense avoir compris, de l'autre côtés du mur c'est a dire dans la cuisine le repartiteur avec les trois fils des logement et le 4e vers le piquet. Si c'est bien sa , cela menbete car c'est la cuisine , la barrette de coupure avec les 3 connexions dessus ne pus conviens pas? Merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mise a la terre
un seul fil sur la barrette
il faut un répartiteur
il faut un répartiteur
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Mise a la terre
Bonjour , merci rfco , d'accord , avoir la répartition de terre dans une boîte encadrement , dans un seul logement qui comprendra les 3 logements ne gênera pas le consuel ? Merci a vous
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mise a la terre
hello
le répartiteur ne doit en aucun cas se trouver en partie privative
@+
le répartiteur ne doit en aucun cas se trouver en partie privative
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Mise a la terre
Bonjour , Merci Rfco , d'accord donc piquet de terre puis 16mm2 jusqu'au répartiteur et ensuite les 3 fil des logements l'ensemble poser dehors , donc ce répartiteur convient : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... 7J0kH2sxvV
Pas de barrette de coupure vous m'aviez dit directement le repartiteur, merci à vous
Pas de barrette de coupure vous m'aviez dit directement le repartiteur, merci à vous
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mise a la terre
hello
oui
oui
oui
@+
oui
oui
oui
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...