nouvelle installation

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
christian61
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 28 févr. 2018 13:04
Contact :

nouvelle installation

Message par christian61 »

bonjour;
je viens de faire construire pour mes loisirs de retraité, un atelier de 34m2
je vais demander le raccordement du tri 380v, désirant faire l'installation personnellement, pour être dans les normes actuelles,je cherche des renseignements pour mon tableau,sachant que je pose environ 6 prises en monophasé, 3 prises en triphasé,et 3 points lumière.rien d'autre.
mes machines, tour 4cv, fraiseuse 6cv, scie a ruban, quelles sont les caractéristiques des différents éléments a utiliser interrupteurs, disjoncteurs ???
actuellement mes machines sont sur prises 20A.
par avance, merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: nouvelle installation

Message par Didier62 »

bonjour,
le tour va consommer 5A, la fraiseuse 7,55A; il serait judicieux de mettre des disjoncteurs moteurs sur ces appareils
scie à ruban: puissance ?
1 protection 10A mono pour l'éclairage, 1 protection mono 20A pour l'électroportatifs
quelles prises triphasées voulez vous installez (16, 20A) ?
1 inter différentiel 4x25A 30mA en tête qui pourra aussi servir de coupure générale
voir ensuite si vous voulez mettre un arrêt d'urgence pour couper les machines en cas de besoin.

l'atelier est accolé à votre logement ?

cdlt.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: nouvelle installation

Message par RFco »

hello


de ce que je comprends


il y a création de comptage


donc, à minima, une prise et une lumière


je conseille plus un inter diff tétra 40A



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
christian61
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 28 févr. 2018 13:04
Contact :

Re: nouvelle installation

Message par christian61 »

bonjour;
merci pour vos réponses, la scie a ruban fait 1cv, mais je pense changer certaines machines, donc je veux une petite marge de sécurité en cas d'augmentation de puissance. le logement est sur la parcelle a coté.
si je mets un interrupteur différentiel tétrapolaire 30ma 40A type AC et un disjoncteur divisionnaire tétra 32A type AC, je peux alimenter mes trois machines, ou vaut il mieux un divisionnaire par prise?
le câblage en 2,5mm2 est suffisant? sachant que je ne dépasserait pas 8cv en puissance moteur.
les arrêts d'urgence sont intégrés sur les machines.
cordialement
Christian
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: nouvelle installation

Message par Carminas »

Bonsoir

Du 2,5² permet 14kW en tri
Pour rappel 8 CV c'est environ 6kW
Carminas
Avatar du membre
christian61
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 28 févr. 2018 13:04
Contact :

Re: nouvelle installation

Message par christian61 »

je vous remercie pour vos réponses
cordialement
Ch
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: nouvelle installation

Message par pansonic »

Bonjour,

Je mettrai un disjoncteur divisionnaire par machine, un pour les prises et un pour l'éclairage.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités