Calcule de puissance d'une trame chauffante

Message par gillou057 »

Bonjour,
Je suis novice, mais je voudrais savoir comment peut ton calculé une puissance d'une trame qui et déjà sous chape sachant que je n'ai plus la doc et que l’électricien qui me la posé et a la retraite et qu'il est injoignable.
J'ai relevais la résistance à l’ohmmètre et ça me donne 56 ohms.
merci pour votre réponse.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1257
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Calcule de puissance d'une trame chauffante

Message par pericles »

bonjour,

suivant la formule P= U² / R
avec :
P en watt
U en volt
R en ohm

soit P = 230² / 56 = 945 Watt

cordialement
pericles