Remplacer prise triphasée par monophasée?

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
maxtofurious
De passage
De passage
Messages : 32
Enregistré le : dim. 19 juin 2016 21:49
Contact :

Remplacer prise triphasée par monophasée?

Message par maxtofurious »

Bonjour,

Je dois remplacer une prise triphasée 3p + neutre + terre par une prise monophasée standard.

Actuellement tout est en 2,5mm2. Jai prévu de remplacer la protection actuellement en 20a tri par un disjoncteur 20a Classic et de remplacer l’appareillage mais qu’en est il des 2 fils de phases inutilisés... puis-je les laisser dans la boite en les protégeant par 2 wago ou dois-je les retirer ?

Merci d’avance

Max
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Remplacer prise triphasée par monophasée?

Message par RFco »

hello


tu les laisse sous connecteur, on ne sait jamais.



à la limite, inutile de remplacer la protection



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
maxtofurious
De passage
De passage
Messages : 32
Enregistré le : dim. 19 juin 2016 21:49
Contact :

Re: Remplacer prise triphasée par monophasée?

Message par maxtofurious »

On m’a évoqué le contraire... tout câble présent dans une boite d’encastrement devrait être connecté... comme c’est un lieu accueillant du public, il y’a peut être une différence...?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Remplacer prise triphasée par monophasée?

Message par RFco »

ah bon


qui t'a dit ça???
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
maxtofurious
De passage
De passage
Messages : 32
Enregistré le : dim. 19 juin 2016 21:49
Contact :

Re: Remplacer prise triphasée par monophasée?

Message par maxtofurious »

L’un des vendeurs de mon fournisseur sonepar... mais je trouve rien là dessus dans la nfc15-100...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Remplacer prise triphasée par monophasée?

Message par RFco »

j'en apprends souvent aux vendeurs des fournisseurs


certains sont en place depuis des années, certains sont d'anciens installateurs

certains pros aussi ne connaissent pas tout des normes, surtout si cela concerne les derniers amendements (même la première mouture de 2003, c'est tout dire)


je n'affirme pas à 100%, seulement à 99,99999999999999999%


A lui de me prouver le contraire texte à l'appui (il y a tellement d'habitudes, de on-dit que certains prennent pour des obligations, que naturellement, le doute s'installe).




@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
maxtofurious
De passage
De passage
Messages : 32
Enregistré le : dim. 19 juin 2016 21:49
Contact :

Re: Remplacer prise triphasée par monophasée?

Message par maxtofurious »

Je pense pareil ... c’est pour ça que j’en demande ici ^^ entre toi et carminas... je suis certain d’avoir une bonne réponse ^^

Tiens au fait, j’ai voulu me documenter et j’ai commandé le dtu 70.1 qui est censé traiter de l’instal Électrique mais il ne fait que 10 pages ... après avoir chercher un peu, j’ai compris que la nfc15-100 substituée le dtu70.1 et qu’il ne servait plus à rien .... qu’en penses tu ? Et où se procurer la dernière nfc15-100 et ses amendements au complet et r’ 1 seul volume...?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Remplacer prise triphasée par monophasée?

Message par RFco »

tu peut consulter la 15-100 GRATUITEMENT sur le site de l'AFNOR, il suffit de s'inscrire, de télécharger le plug-in permettant de visualiser le fichier, rien de plus.

la C15-100 est selon moi le seul texte auquel se référer, le reste n'étant qu'interprétation voire explication.



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre