Bonjour j'ai encore quelques estion,
Je fais donc mon installation dans ma futur maison (neuve) ,
Est il obligatoire de passer du 6mm2 pour plaque de cuisson car je serait en plaque gaz j'ai donc seulement passer du 2.5mm2 pour le four
Mon ballon d'eau chaude et donc mes départ d'eau seront dans la salle de bain
J'ai donc réalisé la chose de la façon suivante:
J'ai tirer une gaine du tableau en diamètre 20 avec du 6mm2 pour la LEP
Mes éclairages et pc sont raccorder au tableau au tableau directement donc pas d'interconnexion pour la LES (nouveau dans la norme)
Ma question faut il quand même que je tire une gaine en 2,5mm pour la LES des tuyaux d'eau a l'intérieur de la salle de bain malgré à que j'ai déjà tirer la LEP qui se trouve au même endroits. Mercii
Question diverse
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Question diverse
hello
circuit 32A obligatoire, on ne sait jamais pour la suite, les prochains habitants
LEP en 10mm² puisque le DB sera un 30/60A
LEP et LES sur les tuyaux sera confondue, le 2,5 est donc inutile
@+
circuit 32A obligatoire, on ne sait jamais pour la suite, les prochains habitants
LEP en 10mm² puisque le DB sera un 30/60A
LEP et LES sur les tuyaux sera confondue, le 2,5 est donc inutile
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Question diverse
Et bien merci une nouvelle fois, ok pour la LES , merci encore
Re: Question diverse
Bonjour,
J'ai une petite question liée à celle de juliano20:
En effet, je prévois d'acheter l'une de ces maisons https://tranio.com/germany/bavaria/munich/detached/ et d'y faire quelques bungalows vivables dans le jardin, de 40m², que je louerais à des touristes. Il leur faut donc une petite cuisine, donc je comptais y installer une petite double plaque de cuisson, plus un ballon d'eau chaude, un radiateur électrique et, forcément, lumière, télé, des prises pour qu'ils y mettent leurs appareils divers et variés... Donc je pars sur du 6mm² pour la cuisine où j'aurais ladite plaque, un petit four et un micro-ondes, vu que je compte faire faire 4 bungalows avec un tableau électrique commun. Est-ce que vous pensez que je peux partir sur quelque chose de similaire question capacité pour le duo ballon d'eau/hotte aspirante qui serait aussi présent dans la cuisine, et autant pour le combo radiateur/télé/prises de la chambre.
Est-ce que ça vous paraît pas mal, ou est-ce que je ne m'y connais pas assez (c'est pas mon boulot, moi mon domaine c'est l'aéronautique, j'apprends sur le tas en refaisant l'électricité chez mes parents et en lisant des forums) et vous me recommandez alors de faire appel à des pros qui feront ça mieux que moi?
J'ai une petite question liée à celle de juliano20:
En effet, je prévois d'acheter l'une de ces maisons https://tranio.com/germany/bavaria/munich/detached/ et d'y faire quelques bungalows vivables dans le jardin, de 40m², que je louerais à des touristes. Il leur faut donc une petite cuisine, donc je comptais y installer une petite double plaque de cuisson, plus un ballon d'eau chaude, un radiateur électrique et, forcément, lumière, télé, des prises pour qu'ils y mettent leurs appareils divers et variés... Donc je pars sur du 6mm² pour la cuisine où j'aurais ladite plaque, un petit four et un micro-ondes, vu que je compte faire faire 4 bungalows avec un tableau électrique commun. Est-ce que vous pensez que je peux partir sur quelque chose de similaire question capacité pour le duo ballon d'eau/hotte aspirante qui serait aussi présent dans la cuisine, et autant pour le combo radiateur/télé/prises de la chambre.
Est-ce que ça vous paraît pas mal, ou est-ce que je ne m'y connais pas assez (c'est pas mon boulot, moi mon domaine c'est l'aéronautique, j'apprends sur le tas en refaisant l'électricité chez mes parents et en lisant des forums) et vous me recommandez alors de faire appel à des pros qui feront ça mieux que moi?
Re: Question diverse
Bonjour
C'est un projet un peu complexe qui nécessite un peu d'études
Je ne sais pas si vous trouverez assez d'info sur les forum
Il faut par exemple vous poser la question de la puissance maxi consomée par bungalow.
En fonction de celle-ci déterminer si votre projet sera faisable ou non avec un abonnement monophasé ou s'il faut passer en triphasé ce qui change la nature de la conception de l'ensemble.
...
C'est un projet un peu complexe qui nécessite un peu d'études
Je ne sais pas si vous trouverez assez d'info sur les forum
Il faut par exemple vous poser la question de la puissance maxi consomée par bungalow.
En fonction de celle-ci déterminer si votre projet sera faisable ou non avec un abonnement monophasé ou s'il faut passer en triphasé ce qui change la nature de la conception de l'ensemble.
...
Carminas
Re: Question diverse
Merci beaucoup de votre réponse! En effet, je vais essayer de contacter des possesseurs de tels bungalows, en espérant qu'ils ne m'envoient pas paître en tant que concurrent potentiel 