Isolateurs HT

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
Fati
De passage
De passage
Messages : 42
Enregistré le : mar. 5 déc. 2017 16:05
Contact :

Isolateurs HT

Message par Fati »

Bonjour,

j'ai une question concernant le type des isolateurs HT, que signifie le type C4-325 ?

Merci d'avance
Avatar du membre
RAZZOUKI
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : jeu. 18 janv. 2018 11:23
Contact :

Re: Isolateurs HT

Message par RAZZOUKI »

Bonjour,
4 c'est la force supporté en Newton et 325 c'est la tension de tenue à l'onde de choc en kV.
Voici un lien pour comprendre d'avantage:
http://www.insulators.be/catalogues/new ... -62-75.pdf
Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité