Problème groupe alsthom dieselair génératrice unelec

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Avatar du membre
Roman_07
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : dim. 11 févr. 2018 17:07
Contact :

Problème groupe alsthom dieselair génératrice unelec

Message par Roman_07 »

Bonjour je viens de faire l’achat d’un groupe électrogène de marque alsthom dieselair monter avec une génératrice unelec GDK 180 LB 8 pour servir de groupe de secours pour la chevrerie de ma compagne mais j’ai un souci avec quand je mesure la tension avec mon voltmètre en triphasées je trouve que 126 volts au lieu de au moin 380 et vu que j’y comprend pas grand chose dans la partie électrique du groupe je tourne vers vous pour voir si quelqu’un a une idée d’ou le problème viendrait il merci d’avance

Romain
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Problème groupe alsthom dieselair génératrice unelec

Message par Candela »

Bonjour,
Une photo de la plaque de cette génératrice nous aiderait à en connaître le schéma.
A défaut, si vous le pouvez, indiquez-nous si l'alternateur comporte des bagues et balais, ou bien des "diodes tournantes"(c.a.d. montés sur une couronne solidaire de l'arbre).
Repérez également la présence d'une carte de régulation, et la référence qu'elle porte (FR****)

Cordialement
Avatar du membre
Roman_07
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : dim. 11 févr. 2018 17:07
Contact :

Re: Problème groupe alsthom dieselair génératrice unelec

Message par Roman_07 »

Bonsoir je vais essayer de vous mettre c’est photos si j’y arrive mais d’ici là sur la plaque c’est marqué sans bague ni balais et il y’a bien l’air d’y avoir une couronne avec des diodes sur l’abre pour la carte il y en a bien une mais la réf ne commence pas par FR mais par RS des que je peut je vous post des photos merci
Avatar du membre
Roman_07
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : dim. 11 févr. 2018 17:07
Contact :

Re: Problème groupe alsthom dieselair génératrice unelec

Message par Roman_07 »

Image
Avatar du membre
Roman_07
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : dim. 11 févr. 2018 17:07
Contact :

Re: Problème groupe alsthom dieselair génératrice unelec

Message par Roman_07 »

Image
Avatar du membre
Roman_07
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : dim. 11 févr. 2018 17:07
Contact :

Re: Problème groupe alsthom dieselair génératrice unelec

Message par Roman_07 »

Image
Avatar du membre
Roman_07
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : dim. 11 févr. 2018 17:07
Contact :

Re: Problème groupe alsthom dieselair génératrice unelec

Message par Roman_07 »

Image
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Problème groupe alsthom dieselair génératrice unelec

Message par Candela »

Bonjour,
Merci pour les photos, c'est parfait.
La première chose à vérifier, c'est le fusible de la carte: celui qui est visible est un fusible de rechange, il faut donc extraire celui qui est dans le puits marqué "Fuse"
Ensuite, vérifier l'état des diodes tournantes.
Un ou plusieurs sont probablement claquées, et la tension d'excitation est insuffisante (9V à vide, 45 en charge à [z_cosphi] 0,8.
Si vous n'avez pas les compétences, mieux vaut confier cette dernière opération à un professionnel (spécialiste en bobinage-réparation moteurs).
Si les diodes sont correctes, il faut remplacer la carte, elle n'est pas réparable.
Je vous donnerai des pistes pour (tenter) d'en trouver une.
Cordialement
Avatar du membre
Roman_07
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : dim. 11 févr. 2018 17:07
Contact :

Re: Problème groupe alsthom dieselair génératrice unelec

Message par Roman_07 »

Merci de votre réponse pour le fusible je l’ai contrôlé il est bon je vais trouver quelqu’un pour controlé les diodes je vous remercie encore et je tiendrais au courant pour dire ce que c’était et si jamais c’est la carte pour savoir où la trouver
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités