Bonjour jai du mal à avoir des informations concernant les prises communication, dans mon cas 3 chambres et salon , j'ai passer du coaxial partout et 1 câble RJ45 seulement dans le salon pour le téléphone ou internet, est ce correct ?
Par ailleurs , je souhaiterais connaître vos habitudes de câblage passer vous tous en RJ45 dans ce cas commen faite vous si plusieurs TV? Merci pour votre aide
Par ailleurs , je souhaiterais connaître vos habitudes de câblage passer vous tous en RJ45 dans ce cas commen faite vous si plusieurs TV? Merci pour votre aide
Re: prise RJ45
Bonjour
Si vous parlez normes.
Pour les logements de 3 pièces et plus, faut 2 R45 dans le séjour et 1 dans 2 autres pièces.
Si vous parlez normes.
Pour les logements de 3 pièces et plus, faut 2 R45 dans le séjour et 1 dans 2 autres pièces.
Carminas
Re: prise RJ45
bonjour,
vous allez faire passer le consuel ?
pour la tv, je préfère un bon câble coaxial relié à l'antenne qui a fait ses preuves plutôt que de passer par une box , en RJ45 il faut être sur du débit et de la qualité du câblage ...
de plus quand la box est plantée, il n'y a plus de télé
cdlt.
vous allez faire passer le consuel ?
pour la tv, je préfère un bon câble coaxial relié à l'antenne qui a fait ses preuves plutôt que de passer par une box , en RJ45 il faut être sur du débit et de la qualité du câblage ...
de plus quand la box est plantée, il n'y a plus de télé
cdlt.
Re: prise RJ45
Bonjour merci pour vos reponse , en faite oui le consuel va passer , le'logement comporte 3 chambres le soucis est que j'ai passer du coaxial dans chaque chambre et'le salon, mais une seul rj45 dans le salon, donc pour le consuel sa ne va pas aller? Merci
Re: prise RJ45
Bonjour
Effectivement vous ne respectez pas la norme.
Mais le consuel ne vérifie pas l'aspect communication, donc cela ne devrait pas poser de problème pour obtenir l'attestation de conformité
Effectivement vous ne respectez pas la norme.
Mais le consuel ne vérifie pas l'aspect communication, donc cela ne devrait pas poser de problème pour obtenir l'attestation de conformité
Carminas
Re: prise RJ45
Bonjour ,
Mercipour votre réponse.
Autre question j'ai vu en parcourant internet les tableau grade 1 2 ou 3 , dans une installation si je passe du categorie 6 et le tout en prise rj45 pour ainsi recevoir:
-tv box
-téléphone box et normale
-internet
-et surtout la tv tnt (la tv de lantenne)
Le cable catégories 6 est il suffisant ou bien il faut du câble grade 3.
Ce qui fait que cette installation serait tout en rj45 et aucune coaxial, seulement un cable coaxial de lantenne au tableau. Qua'd penser vous merci
Mercipour votre réponse.
Autre question j'ai vu en parcourant internet les tableau grade 1 2 ou 3 , dans une installation si je passe du categorie 6 et le tout en prise rj45 pour ainsi recevoir:
-tv box
-téléphone box et normale
-internet
-et surtout la tv tnt (la tv de lantenne)
Le cable catégories 6 est il suffisant ou bien il faut du câble grade 3.
Ce qui fait que cette installation serait tout en rj45 et aucune coaxial, seulement un cable coaxial de lantenne au tableau. Qua'd penser vous merci
Re: prise RJ45
En installation domestique on parle de grade
Pour passer la TV il faut :
- soit du grade 2 TV qui permet un débit d' 1Gbs (largement suffisant pour internet) et qui est le minimum désormais imposé par la normes
- soit du grade 3 TV (qui est la nouvelle dénomination du grade 3S) qui permet un débit de 10 Gbs
Les prix sont assez proche, mais le grade 2TV permet des rayons de courbure plus serrés (2cm contre 3cm pour le grade 3) ce qui facilite l'installation
En installation tertiaire on parle de catégorie
De mémoire l''équivalent d'un grade 3 est un catégorie 6a
De la catégorie 6 serait insuffisante pour la TV
Pour passer la TV il faut :
- soit du grade 2 TV qui permet un débit d' 1Gbs (largement suffisant pour internet) et qui est le minimum désormais imposé par la normes
- soit du grade 3 TV (qui est la nouvelle dénomination du grade 3S) qui permet un débit de 10 Gbs
Les prix sont assez proche, mais le grade 2TV permet des rayons de courbure plus serrés (2cm contre 3cm pour le grade 3) ce qui facilite l'installation
En installation tertiaire on parle de catégorie
De mémoire l''équivalent d'un grade 3 est un catégorie 6a
De la catégorie 6 serait insuffisante pour la TV
Carminas
Re: prise RJ45
Bonjour merci pour ces explication précise.
Dans ce cas je vais opter pour du catégorie 6 pour internet , tv box , telephone , et pour la tv tnt du coaxial.
Pour un logement 3 chambres je compte faire ceci:
Salon: prise rj45 pour tv box et rj45 pour telephone
Chambre: prise rj45 pour internet et prise coaxial cela dans chaque chambre
Les prises rj45 dans les chambre pour internet je ne c'est pas ou les disposer derrière la tv avec la prise coaxial? Cela ne me parait pas pratique quel sont vos habitude pour cela ? Merci
Dans ce cas je vais opter pour du catégorie 6 pour internet , tv box , telephone , et pour la tv tnt du coaxial.
Pour un logement 3 chambres je compte faire ceci:
Salon: prise rj45 pour tv box et rj45 pour telephone
Chambre: prise rj45 pour internet et prise coaxial cela dans chaque chambre
Les prises rj45 dans les chambre pour internet je ne c'est pas ou les disposer derrière la tv avec la prise coaxial? Cela ne me parait pas pratique quel sont vos habitude pour cela ? Merci
Re: prise RJ45
Bonjour , petite dernière question ,
Je reparle de mon cable categorie 6 car sur l'emballage est écrit categorie 6 , cependant je me pose une question je vais poser un tableau de communication avec box dedans j'ai donc tirer mo cable en étoile , pour la tv (box) j'ai tirer donc ce cable categorie 6, le montage sera le suivant box dans tableau avec cordon brassage puis cable categorie 6 jusqu'à rj45 pour la tv puis cordon rj45 de la prise au décodeur sfr ou free ou autre ce câblage est il correct avec ce type de cable?Merci pour votre aide
Je reparle de mon cable categorie 6 car sur l'emballage est écrit categorie 6 , cependant je me pose une question je vais poser un tableau de communication avec box dedans j'ai donc tirer mo cable en étoile , pour la tv (box) j'ai tirer donc ce cable categorie 6, le montage sera le suivant box dans tableau avec cordon brassage puis cable categorie 6 jusqu'à rj45 pour la tv puis cordon rj45 de la prise au décodeur sfr ou free ou autre ce câblage est il correct avec ce type de cable?Merci pour votre aide
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7318
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: prise RJ45
hello
aucun soucis pour ce montage
@+