Bonjour,
Quelle est la différence entre un condensateur à 3 bornes et un condensateur à 2 bornes ?
Quelle est la configuration la mieux adaptée pour la compensation ?
Merci d'avance.
Nombre de bornes condensateurs
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Nombre de bornes condensateurs
Bonjour,
2 bornes= monophasé
3 bornes= 3 condensateurs monophasés en triangle dans le même boîtier.
Si c'est en BT, le tri est bien plus pratique.
En HT, tout dépend de la puissance, de l'usage, de la configuration...
Cordialement
2 bornes= monophasé
3 bornes= 3 condensateurs monophasés en triangle dans le même boîtier.
Si c'est en BT, le tri est bien plus pratique.
En HT, tout dépend de la puissance, de l'usage, de la configuration...
Cordialement
Re: Nombre de bornes condensateurs
Merci pour votre réponse.
En effet, c'est pour un usage en MT, pour une tension de 10 kV , quelle est la configuration la mieux adaptée ?
En effet, c'est pour un usage en MT, pour une tension de 10 kV , quelle est la configuration la mieux adaptée ?
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Nombre de bornes condensateurs
Bonsoir,
Cela dépend de la puissance et de l'usage de la batterie.
Jusqu'à 6-700 kvar (compensation d'un moteur par ex), on utilisera un seul condensateur tri, dont la protection sera confiée à des fusibles externes.
Pour des puissances supérieures (compensation globale, ou par gradins), on a le choix entre plusieurs condensateurs tri en parallèle et le montage double étoile. Ce dernier, à base de condensateurs monophasés , nécessite un nombre de condensateurs multiple de 6 (3 par branche). La détection des défauts est beaucoup plus fine , surtout si l'on utilise des batteries à fusibles internes.
L'avantage des fusibles internes, c'est qu'ils permettent la déconnexion automatique élément(interne) par élément; sans fusibles internes, on doit déconnecter le condensateur complet et réparer.
Cordialement
Cela dépend de la puissance et de l'usage de la batterie.
Jusqu'à 6-700 kvar (compensation d'un moteur par ex), on utilisera un seul condensateur tri, dont la protection sera confiée à des fusibles externes.
Pour des puissances supérieures (compensation globale, ou par gradins), on a le choix entre plusieurs condensateurs tri en parallèle et le montage double étoile. Ce dernier, à base de condensateurs monophasés , nécessite un nombre de condensateurs multiple de 6 (3 par branche). La détection des défauts est beaucoup plus fine , surtout si l'on utilise des batteries à fusibles internes.
L'avantage des fusibles internes, c'est qu'ils permettent la déconnexion automatique élément(interne) par élément; sans fusibles internes, on doit déconnecter le condensateur complet et réparer.
Cordialement