va et vient qui fait disjoncter

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
doxma
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 15 janv. 2018 21:49
Contact :

va et vient qui fait disjoncter

Message par doxma »

Bonsoir à tous,

L'installation électrique de la maison date de 1991, le va et vient en question fonctionnait normalement.
Le tableau électrique étant ancien (disjoncteurs à fusibles) a été remplacé par des nouveaux disjoncteurs et surtout un interrupteur différentiel 40A 30mA.

Tout est branché à l'identique.

Mais depuis dès que j'actionne le va et vient, ça fait sauter l'ID. directement, le disjoncteur 10A du circuit ne disjoncte pas.

Du coté des interrupteur va et vient, pour repérer les fils c'est galère, les 3 fils de chaque interrupteur sont rouge...

Je suis bloqué, je ne comprend pas pourquoi cela fonctionnais avant et depuis qu'il y a l'ID 40A ça disjoncte.

Merci pour votre aide.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: va et vient qui fait disjoncter

Message par Carminas »

Bonjour

Mettez en cause le luminaire qui doit avoir un défaut d'isolement
Carminas
Avatar du membre
doxma
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 15 janv. 2018 21:49
Contact :

Re: va et vient qui fait disjoncter

Message par doxma »

Merci pour votre réponse, j’essaye et je vous tien au courant.
Avatar du membre
parental25
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
Contact :

Re: va et vient qui fait disjoncter

Message par parental25 »

Bonjour
ou le neutre ou la phase ne passe pas sous le 30 mA
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: va et vient qui fait disjoncter

Message par Carminas »

Ah oui, je n'avais pas vu que le différentiel venait d'être ajouté. :oops:

Effectivement cette dernière hypothèse est beaucoup plus probable
Carminas
Avatar du membre
doxma
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 15 janv. 2018 21:49
Contact :

Re: va et vient qui fait disjoncter

Message par doxma »

Comment ce fait il que ça fonctionnais avant d’avoir mis un differentiel ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: va et vient qui fait disjoncter

Message par Carminas »

Un differentiel cela mesure qu'il y a égalité entre le courant qui entre par la phase dans le différentiel et celui qui ressort par le neutre.

Si votre phase du circuit d'éclairage est bien en aval du différentiel mais que le neutre n'y est pas, il y a déséquilibre et cela saute.
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7339
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: va et vient qui fait disjoncter

Message par RFco »

re


si avant il y avait déjà un défaut d'isolement, cela peut donc s'expliquer aussi


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Azou
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 8 nov. 2018 12:37
Contact :

Re: va et vient qui fait disjoncter

Message par Azou »

Bonjour

Il y a-t-il d'autres piste à considérer j'ai aussi ce problème ? Sachez que le va-et-vient sans fil existe aussi. Visitez ce lien https://www.ecodring.com/va-et-vient-sans-fil/ pour en savoir plus.
Modifié en dernier par Azou le lun. 26 nov. 2018 15:52, modifié 1 fois.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7339
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: va et vient qui fait disjoncter

Message par RFco »

Bonjour
Azou a écrit : jeu. 8 nov. 2018 12:41 Bonjour

Il y a-t-il d'autres piste à considérer j'ai aussi ce problème .
Merci d'ouvrir un sujet spécifique, quitte à mettre celui-ci en lien, et surtout d'argumenter, expliquer le soucis


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités