VE Pp a écrit :C'est un peu plus clair, il semblerait que le couplage est réalisé sur la borne en bas à gauche. Si tel est le cas il va falloir reprendre le repérage des bobines du moteur.
Disposez-vous d'un ohmmètre pour faire les tests ?
Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE
Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE
oui, j'ai un ohmmètre, si je trouve une pile, je commence les mesure tout de suite.
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE

Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE
Super votre schéma, Merci.
Voici les mesures
U1-W2 = 18,9 Ohms
U1-U2 = 18,9 Ohms
U1-V2 = 18,9 Ohms
U1-W1 = 17,6 Ohms (j'ai l'impression que cela sert uniquement à permettre de brancher cette lampe de 12V
W2-U2 = 37,6 Ohms
W2-V2 = 37,6 Ohms
Déjà je crois qu'on a repéré les 3 bobines et le point milieu. Je commence à comprendre un peu comment ça se passe. Merci
Voici les mesures
U1-W2 = 18,9 Ohms
U1-U2 = 18,9 Ohms
U1-V2 = 18,9 Ohms
U1-W1 = 17,6 Ohms (j'ai l'impression que cela sert uniquement à permettre de brancher cette lampe de 12V
W2-U2 = 37,6 Ohms
W2-V2 = 37,6 Ohms
Déjà je crois qu'on a repéré les 3 bobines et le point milieu. Je commence à comprendre un peu comment ça se passe. Merci
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE
Bien, nous allons commencer les mesures, je ne garanti pas le résultat mais nous allons tout de même tenté.
Munissez-vous d’un stylo, une feuille pour les notes, du scotch pour repérer les conducteurs.
Le conducteur "?" il faut le débrancher et le repérer "?" avec un bout de scotch.
Débrancher les conducteurs du câble d’alimentation en prenant toutes les précautions pour ne pas mélanger les conducteurs qui sont branchés dessous. Ils doivent rester sur la borne sur laquelle ils sont raccordés.
Débrancher les trois conducteurs en bas à gauche.
Avec l’ohmmètre il faut trouver les continuités avec les conducteurs branchés sur "W2" "U2" "V2" afin de trouver les trois bobines.
La continuité avec "W2" à brancher sur "W1"
La continuité avec "U2" à brancher sur "U1"
La continuité avec "V2" à brancher sur "V1"
Pour le conducteur avec "?", il faut bien l’isoler on verra ça plus tard avec une mesure de tension.
Vous aller devoir trouver un écrou de D. 4 mm et deux rondelles de d.4 mm pour la borne qui n’en dispose pas.
Munissez-vous d’un stylo, une feuille pour les notes, du scotch pour repérer les conducteurs.
Le conducteur "?" il faut le débrancher et le repérer "?" avec un bout de scotch.
Débrancher les conducteurs du câble d’alimentation en prenant toutes les précautions pour ne pas mélanger les conducteurs qui sont branchés dessous. Ils doivent rester sur la borne sur laquelle ils sont raccordés.
Débrancher les trois conducteurs en bas à gauche.
Avec l’ohmmètre il faut trouver les continuités avec les conducteurs branchés sur "W2" "U2" "V2" afin de trouver les trois bobines.
La continuité avec "W2" à brancher sur "W1"
La continuité avec "U2" à brancher sur "U1"
La continuité avec "V2" à brancher sur "V1"
Pour le conducteur avec "?", il faut bien l’isoler on verra ça plus tard avec une mesure de tension.
Vous aller devoir trouver un écrou de D. 4 mm et deux rondelles de d.4 mm pour la borne qui n’en dispose pas.
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE
Le but c'est d'arriver au raccordement comme l'image en dessous :
C'est la première étape, en suite nous passerons à la seconde. 

- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE
Étant donné que vous ne disposez pas des barrettes de jonction, vous allez devoir en fabriquer avec du conducteur rigide de 2,5mm². Attention de bien respecter le sens de la courbure et le diamètre de la tige du bornier.


Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE
Ok, ça y est,
J'ai relié W2-W1, U2-U1 et V2-V1.
LE ? est en contact avec V1 et V2.
Pour la barrette de jonction, il faut que je trouve du fil conducteur et des outils, je ne suis pas chez moi, ça va me prendre un peu de temps.
Merci de votre aide. S.
J'ai relié W2-W1, U2-U1 et V2-V1.
LE ? est en contact avec V1 et V2.
Pour la barrette de jonction, il faut que je trouve du fil conducteur et des outils, je ne suis pas chez moi, ça va me prendre un peu de temps.
Merci de votre aide. S.
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE
Relisez donc la procédure ! Pour "?" 
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE
Bonsoir,
Je reviens après la bataille, je vois que tout c'est très bien passé. Pour l'explication du fil de sortie 12v. c'est une prise médiane que l'on prend sur un enroulement par rapport au nombre se spire, ici c'est du 12v, souvent dans les moteurs-frein on sort 24 ou 48V.
Je reviens après la bataille, je vois que tout c'est très bien passé. Pour l'explication du fil de sortie 12v. c'est une prise médiane que l'on prend sur un enroulement par rapport au nombre se spire, ici c'est du 12v, souvent dans les moteurs-frein on sort 24 ou 48V.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE
Bonsoir,
Merci Labobine pour cette explication, te serait-il possible de confirmer la valeur du condensateur.
Pour passer à la deuxième étape j'attends de voir si le conducteur "?" est bien débranché et isolé.
Merci Labobine pour cette explication, te serait-il possible de confirmer la valeur du condensateur.
Pour passer à la deuxième étape j'attends de voir si le conducteur "?" est bien débranché et isolé.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
