reboucher trou, fil sous tension

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
cedrikkk13
Assidu
Assidu
Messages : 181
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
Contact :

reboucher trou, fil sous tension

Message par cedrikkk13 »

Bonjour,
Lors de la rénovation d'un appartement sous goulotte, souvent on met des obturateurs sur les anciennes prises, sorties de cables.
Parfois on peut mettre hors tension les fils, en retrouvant son branchement en amont mais parfois non, ou alors la recherche serait trop longue: donc on met des wago et on obtures.
Je me posais la question, si on veut refaire la peinture de l'appartement, peut-on boucher un trou avec des fils sous wago? (je ne parle pas de dérivation: ici il n'y aurait que 1 phase sous tension et 1 neutre).
Je pense que la réponse est non mais d'un coté c'est pas très beau ces obturateurs, surtout si il y en a plusieurs..
Et si oui des astuces pour le faire? Vu que le platre est mouillé..
Merci pour vos réponses.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: reboucher trou, fil sous tension

Message par RFco »

hello


tu a raison

ce n'est pas autorisé


trouver l'origine n'est pas si compliqué, non?? (et compris dans le prix de l'intervention)



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
cedrikkk13
Assidu
Assidu
Messages : 181
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
Contact :

Re: reboucher trou, fil sous tension

Message par cedrikkk13 »

Merci pour ta réponse,
ok c'est noté. Grr dommage ça aurait pu faciliter les choses..
ça ne devrait pas etre trop compliqué.. mais comme je l'ai pas encore vraiment fait, je m'imagine que ça peut quand même être une galère:
une boite de dérivation très bien cachée ou encore pire une boite de dérivation fermée par une cloison de plaques de platre.. (interdit je sais mais ça arrive que certains le font)
ou alors une dérivation faite dans le tableau électrique, difficile d'accès.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: reboucher trou, fil sous tension

Message par RFco »

je comprend tout a fait ton questionnement

c'est une grosse problématique à laquelle je suis souvent confronté

En aucun cas il ne faut reboucher des connexions



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité