Diff A ou AC ?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
mille
De passage
De passage
Messages : 45
Enregistré le : mer. 29 janv. 2014 15:46
Contact :

Diff A ou AC ?

Message par mille »

bonjour
je renove un petit studio de 20m²
mise en place d'un TD 1 rangées ; au total 3 PC et 3 points lumineux + 1 kitchenette avec plaque elect ( pas induction) , pas de chauffe eau , peut etre un lave linge ..... puis je mettre en tête un diff 40A type A pour toute l'installation ou dois je tout de même poser un type AC ??
merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Diff A ou AC ?

Message par RFco »

hello


on peut très bien ne poser que des type A, ce que je fait depuis des années (11 ans), certains ont décidé de faire pareil que moi (que des 63A type A).


Il n'y a pas de chauffage dans ce logement???



a lire (entre autres) : http://pdf.hager.com/html/guide_NFC15100_pdf_262/
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
mille
De passage
De passage
Messages : 45
Enregistré le : mer. 29 janv. 2014 15:46
Contact :

Re: Diff A ou AC ?

Message par mille »

merci de t a reponse
il y aura une clim reversible et un circuit chauffage pour un 1500w maxi
1 diff type A / /40A en tete ne suffit pas ???
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Diff A ou AC ?

Message par RFco »

hello


regarde ce qui est mis sur le doc, ton cas y est représenté


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités