sonnette
sonnette
bonsoir
j'ai un transfo 413091 avec une sonnette041219 dans le couloir qui marche bien mais celle de la cuisine 041650 marche 1 ou2 fois et puis s'arrete j'ai regarde le branchement et nettoyer au contact électrique et c'est toujours pareil que faire?
j'ai un transfo 413091 avec une sonnette041219 dans le couloir qui marche bien mais celle de la cuisine 041650 marche 1 ou2 fois et puis s'arrete j'ai regarde le branchement et nettoyer au contact électrique et c'est toujours pareil que faire?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: sonnette
hello
ben, déjà, comment est-ce raccordé, avec quel type de fils, quelle distance de point à point en incluant le bouton, merci
il aurait été plus sympa de donner la marque en même temps que la référence et ne pas omettre les liens vers produit, notice,
transfo : 413091 : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/32 ... -2-modules
sonnette couloir : 041219 : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35 ... 60hz-blanc
sonnette cuisine : 041650 : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35 ... nnel-blanc
ca prenait moins de 5 minutes de plus pour la demande et m'aurait évité de chercher ces docs...
@+
ben, déjà, comment est-ce raccordé, avec quel type de fils, quelle distance de point à point en incluant le bouton, merci
il aurait été plus sympa de donner la marque en même temps que la référence et ne pas omettre les liens vers produit, notice,
transfo : 413091 : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/32 ... -2-modules
sonnette couloir : 041219 : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35 ... 60hz-blanc
sonnette cuisine : 041650 : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35 ... nnel-blanc
ca prenait moins de 5 minutes de plus pour la demande et m'aurait évité de chercher ces docs...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: sonnette
bonjour
excusez moi je ne suis pas trop doué en ordinateur
distance bouton à transfo 2 m50
transfo couloir 0 m50
transfo cuisine 3 m
fil très petit 1 mm environ
peut on mettre un autre genre de sonnette si oui avez vous des infos
cordialement
excusez moi je ne suis pas trop doué en ordinateur
distance bouton à transfo 2 m50
transfo couloir 0 m50
transfo cuisine 3 m
fil très petit 1 mm environ
peut on mettre un autre genre de sonnette si oui avez vous des infos
cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: sonnette
hello
je suppose que en chaque point tu a un câble ne comportant que deux fils, VRAI??????
A tester
mets un domino au lieu d'un des contacts du couloir (cette sonnette ne fonctionnera donc pas)
teste plusieurs fois la sonnette cuisine
elle fonctionne??
si oui, repasse un câble pour la sonnette couloir pour voir, mais j'ai peur qu'en fait ton transfo soit trop juste pour supporter la conso des deux sonnettes...
@+
je suppose que en chaque point tu a un câble ne comportant que deux fils, VRAI??????
A tester
mets un domino au lieu d'un des contacts du couloir (cette sonnette ne fonctionnera donc pas)
teste plusieurs fois la sonnette cuisine
elle fonctionne??
si oui, repasse un câble pour la sonnette couloir pour voir, mais j'ai peur qu'en fait ton transfo soit trop juste pour supporter la conso des deux sonnettes...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: sonnette
oui j'ai 2 fils sonnette cuisine et 4 sur la sonnette couloir mais 2 fils bleu qui ne sont pas branchés
j'ai en effet débranché 1 fil sur la sonnette couloir et pour l'instant la cuisine ça marche
donc le transfo n'est pas asse puissant pourtant il y a 2 sorties 1 de 8v et 1 de 12 volts
avez vous 1 solution car c'est chez ma mère et elle est un peu sourde
celle du couloir elle ne l'entend pas quand elle est dans la cuisine et dans la cuisine le ding dong , elle l'entends tous juste si il n'y a pas de bruit autour d'elle mais si je mets celle du couloir dans la cuisine , j'ai peur que ça soit trop fort
excusez moi si je vous embête avec tous mes petit soucis
j'ai en effet débranché 1 fil sur la sonnette couloir et pour l'instant la cuisine ça marche
donc le transfo n'est pas asse puissant pourtant il y a 2 sorties 1 de 8v et 1 de 12 volts
avez vous 1 solution car c'est chez ma mère et elle est un peu sourde
celle du couloir elle ne l'entend pas quand elle est dans la cuisine et dans la cuisine le ding dong , elle l'entends tous juste si il n'y a pas de bruit autour d'elle mais si je mets celle du couloir dans la cuisine , j'ai peur que ça soit trop fort
excusez moi si je vous embête avec tous mes petit soucis
Re: sonnette
pourquoi changer les fils sonnette couloir
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: sonnette
bonjour????
Pourquoi ne pas essayer ce que je demande???
@+
Pourquoi ne pas essayer ce que je demande???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: sonnette
bonsoir,
j'ai ouvert le tableau samedi,il y a 3 câbles et 2 sonnettes .pour l'instant ou il va le troisième.il n'y a pas de sonnette de branché sur le 8 volts
je pense que l’électricien a branché les 2 en séries sur le 12 volts
pour que celle du couloir qui est du 8 volts sonne plus fort que la cuisine
comment fait on pour ouvrir une goulotte électrique sans la casser
cordialement
Denis
j'ai ouvert le tableau samedi,il y a 3 câbles et 2 sonnettes .pour l'instant ou il va le troisième.il n'y a pas de sonnette de branché sur le 8 volts
je pense que l’électricien a branché les 2 en séries sur le 12 volts
pour que celle du couloir qui est du 8 volts sonne plus fort que la cuisine
comment fait on pour ouvrir une goulotte électrique sans la casser
cordialement
Denis
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: sonnette
bonsoir
a voir comment c'est raccordé, car je ne peut pas le voir à distance
une photo nette pourrait aider
@+
a voir comment c'est raccordé, car je ne peut pas le voir à distance
une photo nette pourrait aider
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: sonnette
bonjour
j'ai regardé le branchement
sous le transfo le 220
sorti 18 volts vers le bouton poussoir extérieur
sorti du bouton vers les 2 sonnettes
et on reviens au 0
pas de branchement sur le 8 volts
pour l'instant le couloir est débranché et la cuisine ,je remuais les fils et ça et ça fonctionne environ 1journée et plus rien après
j'ai changer le câble ,j'ai mis du 2x1 mm et on va voir
j'ai cassé une charnière sur le coffret électrique Schneider 4x 13 modules
ça serais sympa de me dire ou je peux en trouver
encore merci pour vos précieux conseil
denis
j'ai regardé le branchement
sous le transfo le 220
sorti 18 volts vers le bouton poussoir extérieur
sorti du bouton vers les 2 sonnettes
et on reviens au 0
pas de branchement sur le 8 volts
pour l'instant le couloir est débranché et la cuisine ,je remuais les fils et ça et ça fonctionne environ 1journée et plus rien après
j'ai changer le câble ,j'ai mis du 2x1 mm et on va voir
j'ai cassé une charnière sur le coffret électrique Schneider 4x 13 modules
ça serais sympa de me dire ou je peux en trouver
encore merci pour vos précieux conseil
denis