bonjour
quand on calcule une puissance en triphasé la puissance trouvé est elle la puissance admissible par phase ou la puissance totale.
Ex.. 160 A x400V x0.8 =51200w mon calcul est il ok
Merci pour votre réponse
puissance tri
- thierry84700
- Arrivant

- Messages : 2
- Enregistré le : dim. 3 déc. 2017 15:20
- Contact :
Re: puissance tri
Bonjour
Non ce n'est pas bon.
Il faut multiplier par racine (3) et vous aurez la puissance totale.
Si vous voulez une puissance par phase, il faut prendre 230V et pas 400V
Non ce n'est pas bon.
Il faut multiplier par racine (3) et vous aurez la puissance totale.
Si vous voulez une puissance par phase, il faut prendre 230V et pas 400V
Carminas
- thierry84700
- Arrivant

- Messages : 2
- Enregistré le : dim. 3 déc. 2017 15:20
- Contact :
Re: puissance tri
il me faut juste la puissance d'un tgbt le disjoncteur général et un 160 A en tri
Re: puissance tri
160 x 400 x rac(3) = 110KW
éventuellement multiplié par 0,8 pour tenir compte du cosphi
éventuellement multiplié par 0,8 pour tenir compte du cosphi
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
