Tableau électrique

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
jjouanneau
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : jeu. 30 nov. 2017 20:56
Contact :

Tableau électrique

Message par jjouanneau »

Rebonjour
Je refais mon tableau électrique (certains l'on compris sur d'autres sujets), serait-il possible avant de ma lancer dans les achats qu'une personne (merci d'avance) jette un coup d’œil sur mon schéma, je l'ai fait sous excel?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3556
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau électrique

Message par Carminas »

Bonjour

Oui pas de problème, publiez cela sur le forum en utilisant un lien de téléchargement
Excel ou autre, cela conviendra
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau électrique

Message par RFco »

hello



certains préfèrent un JPG, un fichier excel pouvant être porteur de virus....



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau électrique

Message par RFco »

de plus, en JPG, hébergé sur un site spécialisé, (ou sur ta dropbox par exemple), l'image peut être affichée, insérée directement dans ton message


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
jjouanneau
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : jeu. 30 nov. 2017 20:56
Contact :

Re: Tableau électrique

Message par jjouanneau »

Bonjour
Je parlais d'un fichier Excel, c'était pour que cela soit éventuellement modifiable par une personne.
Je vais envoyer le schéma dans la matinée.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau électrique

Message par RFco »

jjouanneau a écrit : ↑dim. 3 déc. 2017 11:06 Bonjour
Je parlais d'un fichier Excel, c'était pour que cela soit éventuellement modifiable par une personne.
Je vais envoyer le schéma dans la matinée.
dans ce cas, affiches-le en JPG inséré dans le corps de ton message et donne le lien vers le fichier Excel, car tous ceux qui lisent la discussion simplement pour s'informer n'ont pas forcément envie de télécharger le fichier pour voir ta répartition...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
jjouanneau
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : jeu. 30 nov. 2017 20:56
Contact :

Re: Tableau électrique

Message par jjouanneau »

Voici le tableau que j'ai fais, il y a surement des modifications à faire.
Je peux envoyer par MP le fichier excel correspondant.
https://photos.app.goo.gl/bNWSlJ5Kjvgestd22
(je n'ai pas réussi à mettre une image à partir de google photo!!!)
Avatar du membre
jjouanneau
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : jeu. 30 nov. 2017 20:56
Contact :

Re: Tableau électrique

Message par jjouanneau »

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3556
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau électrique

Message par Carminas »

Bonjour

Non conformités :
- les planchers chauffants du salon et de la sam, cablés en 1,5² doit être protégé par un disj 16A maxi
- le sèche serviette de la sdb cablé en 1,5² doit être protégé par un disj 16A maxi
- tous les éclairages sont sous le même ID. A répartir sous au moins 2 ID, car sinon si l'ID saute, tout le logement est dans le noir

Sinon des chose à éventuellement optimiser :

- Vos radiateurs et planchers chauffants sont ils gérés avec une programmation centralisée par fil pilote ? Si oui les circuits pilotés doivent être sous le même différentiel 30mA (prendre un tetra si nécessaire)

- Si vous conservez des circuits existants (dont vous ne connaissez pas la qualité), je vous conseille de ne pas augmenter le calibre des disjoncteurs des circuits existants

- Pourquoi 4+T sur les planchers chauffants salon et sam s'ils sont en mono ?

- Pour le différentiel du chauffe-eau, un 25A ou un 40A suffit s'il n'y a qu'un disj 16A en aval.
Carminas
Avatar du membre
jjouanneau
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : jeu. 30 nov. 2017 20:56
Contact :

Re: Tableau électrique

Message par jjouanneau »

Merci de la réponse.
Je suis déjà en 50A au compteur donc pas d'Inter diff. Inférieurs à 63A?
J'ai une installation qui à 20 ans avec des portes fusibles et 3 ID tetrapolaires (1 pour le chauffage, 1 pour les prises et équipements et 1 pour la lumière ) et en 40A, c'était l'électricien qui m'avait monté cela. Depuis, j'ai eu un contrôle pour le télétravail et la personne m'a dit de changer quelques éléments. Donc, jai décidé de mettre à jour le tableau complet.
Pour les planchers chauffants du salon et salle à manger, il y a 2 résistance mises sur le même porte fusibles en passant par un contacteur pour un gain de place. Il n'y a pas de programmation
des chauffages, chacun est géré par son thermostat. J'ai mis 3 ID mono pour le chauffage car l'intensité demandée est trop importante que sur 1 tetrapolaire. Sinon, ai-je le droit de conserver les portes-fusibles actuelles et de ne changer que les ID?
Répondre