changement prise électrique terre

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
Edouard
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : sam. 8 nov. 2008 11:01
Contact :

Re: changement prise électrique terre

Message par Edouard »

C'est que vous n'avez pas la technique (pas si simple à maitriser).
Il y a une technique ?
Parce que j'ai l'impression que c'est réélement l'emplacement qui est trop étroit.

cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7382
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: changement prise électrique terre

Message par RFco »

Vous devez avoir un boitier de profondeur 40mm et de 65 ou 67mm de diamètre, non??

Perso, avec ce type de boitier, et 10 à 12cm de fils qui sortent du boitier (""arrivée et départ"" donc 6 fils) avec ma façon de faire, cela rentre sans soucis. Seulement à la différence de vous, j'ai 18 ans de pratique derrière moi...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Edouard
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : sam. 8 nov. 2008 11:01
Contact :

Re: changement prise électrique terre

Message par Edouard »

RFco a écrit :Vous devez avoir un boitier de profondeur 40mm et de 65 ou 67mm de diamètre, non??

Perso, avec ce type de boitier, et 10 à 12cm de fils qui sortent du boitier (""arrivée et départ"" donc 6 fils) avec ma façon de faire, cela rentre sans soucis. Seulement à la différence de vous, j'ai 18 ans de pratique derrière moi...


@+
je vais finir par regretter d'avoir abandonner.
effectivement 18 ans de pratique ça aide.
les dimensions ça doit être cela.

Bon de toute façon en forçant jai cassé un des fils situé dans la prise
et comme j'avais déja pas mal raccourci ces fils je ne peux pas couper davantage.

votre méthode c'est un de faire rentrer la prise d'abord par un côté puis par l'autre ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7382
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: changement prise électrique terre

Message par RFco »

Bonjour,

La méthode tient principalement dans le positionnement des fils par rapport au mécanisme, s'arranger pour qu'il y en ai un strict minimum derrière et de faire une boucle sur la circonférence du fond du boitier
Cela implique aussi au départ de raccorder proprement les fils sur la prise sans croisements inutiles

En bref, un coup de main à prendre


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
artelec24
Assidu
Assidu
Messages : 219
Enregistré le : mar. 1 avr. 2008 11:39
Contact :

Re: changement prise électrique terre

Message par artelec24 »

RFco a écrit :Bonjour,

La méthode tient principalement dans le positionnement des fils par rapport au mécanisme, s'arranger pour qu'il y en ai un strict minimum derrière et de faire une boucle sur la circonférence du fond du boitier
Cela implique aussi au départ de raccorder proprement les fils sur la prise sans croisements inutiles

En bref, un coup de main à prendre


@+
sans parler aussi de la marque de l'appareillage. Faire rentrer une prise celiane dans une boite de 40 releve parfois de l'exploit.
A que le bon vieux sagane ete bien.
Avatar du membre
pedro8
Assidu
Assidu
Messages : 126
Enregistré le : sam. 1 nov. 2008 10:35
Contact :

Re: changement prise électrique terre

Message par pedro8 »

bjr
comme toujours ce ne sont pas les dessinateurs qui posent les prises
Avatar du membre
Edouard
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : sam. 8 nov. 2008 11:01
Contact :

Re: changement prise électrique terre

Message par Edouard »

Dites moi RFco, seriez vous capable d'appliquer cette méthode avec des fils rigides ?
si c'est le cas je vous tire mon chapeau
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7382
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: changement prise électrique terre

Message par RFco »

Bonjour Edouard,

En tout cas, c'est ce que je fais avec du H07VU 2.5mm²

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités