Bonjour
j'aimerais bien confirmer mon petit calcul pour determiner correctement la capacité necessaire pour eviter les penalité de dephasage reactive sur la facturation d'energie voila mon petit calcul:
Nombre d’heures d’utilisation Energie = 704 heures
Energie Active heures de pointe Consommé = 7122 Kwh
Energie Active heures pleines Consommé = 19355 Kwh
Energie Active heures Creuse Consommé = 1608 Kwh
Total Energie Active Consommée =28085 Kwh
Energie réactive Consommé = 21414 Kvarh
Energie Active = la puissance Active x Temps) = EA= Pa x temps
Energie Réactive = la puissance réactive x Temps) =ER= Pr x temps
Puissance activé utilisé = EA/704h = 28085/704= 39.89 kw
Puissance Réactive utilisé = ERA/704h = 28085/704= 30.41 kvar
Calcul de tg φ = (puissance reactive)/(Puissance Active) = 30.41/39.89=0.76
Cosφ= 1/√(〖1+tg〗^2 φ)
Cosφ= 1/√(〖1+(0.76)〗^2 ) =0.796
Détermination de la Capacité de Condensateur Qc pour relever le Cos φ
Qc = P(Tgφ1-Tgφ2)
Qc = 39.89 x (0.76-0.3)
NB : 0.3 équivalent à une puissance réactive non facturable par, ce qui correspond à 30%
Qc = 39.89 x (0.76-0.3)= 18.34 KVAR
La capacité du condensateur nécessaire pour éviter la pénalisation = 18.34 kvar
Merci pour votre Collaboration
determination de Capacité Condensateur
determination de Capacité Condensateur
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
-
pericles
- Expert

- Messages : 1272
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: determination de Capacité Condensateur
bonjour,
voir la calculette bilan de puissance et calcul de la capacité du condensateur
http://www.cjoint.com/c/GKzptoVvoJP
cordialement
voir la calculette bilan de puissance et calcul de la capacité du condensateur
http://www.cjoint.com/c/GKzptoVvoJP
cordialement
Re: determination de Capacité Condensateur
Merci Pericle
C'est presque la même valeur que j'ai trouvé ,et puisque cette valeur 17.97KVAR dépasse 15% QC/Sn
donc on adopte une compensation réactive automatique.avec plusieurs gradins
soit 25 % -50% -75% OU 100 % .
le relais ampèremétrique doit assurer la souplesse de la compensation à la demande de la puissance réactive.et pour eviter une surcompensation .
je remarque que la plus part des relais varologique prennent une image de courant sur une seule phase (TC primaire Courant) différente a l'alimentation du relais , malgré que la charge active ou réactive par rapport aux autre phase peut parfois varier
si j'applique la loi de boucherot.
Bon pour plusieurs transformateur , on met des TC sommateur
Merci
C'est presque la même valeur que j'ai trouvé ,et puisque cette valeur 17.97KVAR dépasse 15% QC/Sn
donc on adopte une compensation réactive automatique.avec plusieurs gradins
soit 25 % -50% -75% OU 100 % .
le relais ampèremétrique doit assurer la souplesse de la compensation à la demande de la puissance réactive.et pour eviter une surcompensation .
je remarque que la plus part des relais varologique prennent une image de courant sur une seule phase (TC primaire Courant) différente a l'alimentation du relais , malgré que la charge active ou réactive par rapport aux autre phase peut parfois varier
si j'applique la loi de boucherot.
Bon pour plusieurs transformateur , on met des TC sommateur
Merci
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: determination de Capacité Condensateur
Bonsoir,
La différence s'explique par une(toute petite) différence: vous avez pris 0,1 comme facturation forfaitaire du réactif transfo alors que Péricles utilise la valeur appliquée par les distributeurs (Enedis, régies) en France soit 0,09.
La tangente
objectif en France est donc 0,4 avec un comptage HTA et 0,31 avec un comptage BT.
Cordialement
La différence s'explique par une(toute petite) différence: vous avez pris 0,1 comme facturation forfaitaire du réactif transfo alors que Péricles utilise la valeur appliquée par les distributeurs (Enedis, régies) en France soit 0,09.
La tangente
Cordialement
Re: determination de Capacité Condensateur
bonjour CANDELA
Exactement oui c'est un comptage BT . pour la compensation a vide du transfo MT/BT on prend 6% de la puissance nominale
du transformateur , puisque les TC BT de mesure sont placés en aval du transformateur HT/BT
Cordialement
Exactement oui c'est un comptage BT . pour la compensation a vide du transfo MT/BT on prend 6% de la puissance nominale
du transformateur , puisque les TC BT de mesure sont placés en aval du transformateur HT/BT
Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
-
pericles
- Expert

- Messages : 1272
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: determination de Capacité Condensateur
bonsoir,
j'ai mis à jour le fichier, certaines cases n'étaient pas actives car le fichier original est réalisé avec Apache open Office Calc.
Le lien: http://www.cjoint.com/c/GKBtTjFQIxP
cordialement
j'ai mis à jour le fichier, certaines cases n'étaient pas actives car le fichier original est réalisé avec Apache open Office Calc.