Aide pour répartition ID tableau

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
oliv77100
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : ven. 24 nov. 2017 15:33
Contact :

Aide pour répartition ID tableau

Message par oliv77100 »

Bonjour,

Je suis nouveau sur le forum.
Je sollicite votre aide car je refais moi même toute l'installation de ma maison en encastré (>140M2 CHAUFFAGE AU GAZ + 2 CONVECTEURS ELEC)
Je suis entrain de câbler le nouveau tableau et je voulais avoir votre avis sur la répartition des ID car je suis un peu perdu dans le choix des ID Type AC et A.
Je vous remercie par avance.

Cordialement
Olivier


ID TYPE AC 40A ou 63A ???

16A PC Salon/Sous-sol (x8)
16A PC CH1 (X7)
20A PC Lave-vaisselle
10A PC Hotte
16A Convecteur Palier 2ème
10A ECL CH3+SDB+Cellier


ID TYPE AC 40A ou 63A ???

16A PC Cuisine (X8)
16A PC Chaudière
20A PC Ballon EC
2A Ballon EC
16A PC SDE-PALIER 2E-CAJIBI–SDB
10A ECL CH1+CH2+WC


ID TYPE AC 40A ou 63A ???

20A PC Sèche-Linge
16A PC CH2 (X8)
16A PC CH3 (X7)
16A Convecteur SDB
2A VMC
10A ECL Palier 2ème + Entrée + Salon



ID TYPE A 40A ou 63A ???

32A PC Plaque de cuisson
20A PC Four
20A PC Machine à Laver
16A PC GTL
10A ECL Esc RDC>1er + Cuisine + Sous-sol
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Aide pour répartition ID tableau

Message par Carminas »

Bonjour

Pour respecter la dernière version de la norme (vu que vous semblez faire une rénovation totale) :
- tous les ID en 63A
- les 3 1er ID type A ou type AC
- le 4ème ID type A
- 6 PC maxi sur le circuit de la cuisine
Carminas
Avatar du membre
oliv77100
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : ven. 24 nov. 2017 15:33
Contact :

Re: Aide pour répartition ID tableau

Message par oliv77100 »

bonsoir Carminas,

Merci pour votre aide.

Donc mon tableau est correct hormis le nombre de pc cuisine si j ai bien compris.

Mince pour la cuisine, j ai tiré une ligne en 2.5mm2 et j ai mis en série les 8 pc, je vais donc en mettre 4 sur un 16A et les 4 autres sur un autre 16A ?

Pour les ID quel est l avantage de mettre tout en type A ?

Lorsque vous parler de rénovation totale, cela veut dire que je dois faire passer le consuel ? Et cas de revente peut-on me l'imposer ?

Merci. Olivier
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Aide pour répartition ID tableau

Message par Carminas »

Pour la cuisine si c'est fait, ce n'est pas dramatique si vous n'avez pas de consuel à faire passer (et encore je ne pense pas qu'il soit regardant sur ce point)
L'idéal serait de pouvoir raccorder 2 des 8 prises sur le circuit de la hotte.

Un ID type A, c'est un type AC qui protège en plus contre les fuites de courant continu.
Il est obligatoire pour les plaques, le lave-linge et la recharge de véhicule électrique.
Mais rien n'interdit d'en mettre ailleurs, par précaution ou pour anticiper d'éventuelles évolutions de la norme.

Une rénovation totale, c'est la dépose complète de l'ancienne installation pour tout refaire comme pour un logement neuf.
Vous etes tenu dans ce cas de respecter en totalité la dernière norme en vigueur
Mais vous n'avez une obligation d'obtenir une attestation de conformité du consuel.
En cas de revente vous aurez à faire faire un diagnostic de sécurité électrique comme pour tous les logements de plus de 15ans mis en vente.
Carminas
Avatar du membre
oliv77100
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : ven. 24 nov. 2017 15:33
Contact :

Re: Aide pour répartition ID tableau

Message par oliv77100 »

1/ J aurai juste deux dernières questions en ce qui concerne les l.e.s. , après les conseils d un professionnel,
Dans la salle d eau, j ai amené une gaine de 16 pour y tirer un fil de terre sous la cabine de douche existante et poser un collier spécifique entre tuyau et idem dans la salle de bain sous la baignoire car rien de cela n'avait été posé.
Ces deux fils seront de section 4mm2 directement branchés a la barrette de terre dans le tableau.
Est ce correct ?

2/ j ai oublié de préciser les sections de câbles pour être sur d être dans la dernière norme :
Toutes les circuits
Pc en 2.5
Ecl en 1.5
Chaudière gaz en 1.5
Ballon ec en 2.5
Hotte en 1.5
Plaque en 6
Pc dédiée en 2.5
Les 2 convecteurs en 2.5 chacun car j ai presque 25m
Vmc 1.5

Ce week end je vais donc faire le tableau que je vous ai presenté et revoir les 2 pc cuisine.

Je vous remercie encore pour votre aide precieuse.

Olivier
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Aide pour répartition ID tableau

Message par Carminas »

Bonjour

1/ Avec la toute dernière version de la norme qui autorise l'interconnexion de la LES au tableau dans une habitation, et si vous n'avez pas d'autres masses métalliques dans la salle d'eau (huisserie, radiateur chauffage central...) oui c'est correct
Si vous etes sous gaine ICTA, du 2,5² suffit

2/ A noter pour les PC, qu'à part les 6 PC de la cuisine qui doivent obligatoirement être en 2,5², les autres circuits peuvent être en 2,5² (12 prises maxi) ou en 1,5² (8 prises maxi)
Carminas
Avatar du membre
oliv77100
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : ven. 24 nov. 2017 15:33
Contact :

Re: Aide pour répartition ID tableau

Message par oliv77100 »

Bonjour,

Seule la salle d eau a un radiateur chauffage central et j ai prévu avec 2 colliers de raccorder sur les arrivées d eau. La salle de bain a juste un sèche serviette électrique.

Pour les Pc tant pis j ai tout passer en 2.5mm2.

J attaque le tableau des aujourd'hui.

Merci encore carminas.

Cordialement

Olivier
Avatar du membre
oliv77100
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : ven. 24 nov. 2017 15:33
Contact :

Re: Aide pour répartition ID tableau

Message par oliv77100 »

Bonsoir Carminas,

Désolé de vous solliciter encore mais finalement j'attaque le tableau le week-end prochain par manque de matériel.

1/ J'ai bien noté que je n'avais pas obligation de faire un consuel pour par exemple l'assurance habitation ou revente même si finalement cela serait pas si mal. Mais rassurez-moi, je ne suis pas concerné par la réalisation d'une GTL dans mon cas? J'ai posé mon nouveau tableau et armoire de brassage informatique au sous-sol où j'avais le plus de place. J'ai respecté en hauteur entre 1m et 1m80 par contre. Pas facile dans une vieille maison de 1880.

2/Après vos conseils, mais en tenant compte que j'avais déjà tiré tout en 2,5mm2 les circuits PC dans les pièces, je souhaitais avoir votre avis sur ma répartition reformulée définitive.

Je vous remercie par avance.
Cordialement
**********************************
Chauffage central gaz
2,5mm2 L.E.S Salle d eau (tuyauterie eau +chauffage direct au tableau, environ 30m)
2,5mm2 L.E.S Salle de bain(tuyauterie eau direct au tableau, environ 30m)
16mm2 L.E.P

ID TYPE A 63A
16A-2.5mm² x9 PC Salon/Sous-sol
16A-2.5mm² x6 PC CH1
20A-2.5mm² PC Lave-vaisselle
10A-1.5mm² PC Hotte
16A-2.5mm² Convecteur 1000w Palier 2ème + Convecteur 1000w cuisine
10A-1.5mm² ECL CH3+SDB+Cellier


ID TYPE A 63A
20A-2.5mm² x6 PC Cuisine
16A-1.5mm2 Chaudière gaz
20A-2.5mm2 Ballon EC
2A-1.5mm² Asservissement Ballon EC
16A-2.5mm² (plus de 25m) x5 PC Sde-Palier 2E-Cellier–Sdb
10A-1.5mm² ECL CH1+CH2+WC


ID TYPE A 63A
20A-2.5mm² PC Sèche-Linge
16A-2.5mm² x8 PC CH2
16A-2.5mm² x6 PC CH3
16A-2.5mm² Convecteur SDB (distance 30m)
2A-1.5mm² VMC
10A-1.5mm² ECL Palier 2ème + Entrée + Salon


ID TYPE A 63A
32A-6mm² Plaque de cuisson
20A-2.5mm² Four
20A-2.5mm² PC Machine à Laver
10A-1.5mm² ECL Esc RDC vers 1er + Cuisine + Sous-sol
16A-2.5mm² x2 PC modulaire pour armoire baie de brassage informatique (est-il possible de les poser ailleurs que sur le tableau)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Aide pour répartition ID tableau

Message par Carminas »

Bonjour

1/ La GTL (ou plutôt désormais l'ETEL) n'est pas obligatoire en rénovation sauf réhabilitation totale avec redistribution des cloisons.
De toute façon rien n'interdit de faire l'ETEL dans le sous sol

2/ La répartition me semble correct.
Si vous envisagez un programmateur centralisé pour tous les convecteurs, il faut qu'ils soient sous le même ID
Les prises dans le tableau ne servent à rien. D'ailleurs la dernière version de la norme n'impose qu'une prise à côté du tableau de com
Carminas
Avatar du membre
oliv77100
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : ven. 24 nov. 2017 15:33
Contact :

Re: Aide pour répartition ID tableau

Message par oliv77100 »

Bonjour,

Super merci, j 'ai enfin concrètement mon tableau que je peux câbler sereinement.

Qu'appelez vous redistribution des cloisons?