2.5mm² fusible 20A

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
cedrikkk13
Assidu
Assidu
Messages : 181
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
Contact :

2.5mm² fusible 20A

Message par cedrikkk13 »

Bonjour, une question par curiosité,
de temps en temps je trouve des fusibles 20A qui alimentent des fils en 2.5mm² (parfois toute une rangée dans le tableau, j'imagine fait par un électricien à l'époque). Comment ça se fait? La norme était plus permissive à l'époque? ou c'est vraiment une erreur professionelle?

Merci ; )
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: 2.5mm² fusible 20A

Message par RFco »

hello


je ne sais pas non plus


j'en voit aussi de temps en temps


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: 2.5mm² fusible 20A

Message par Carminas »

Bonsoir

J'ai un guide Promotelec qui date de 1991 et qui indiquait pour du 2,5² : disj 25A maxi ou fusibles 20A maxi
Donc sans doute autorisé par la norme de l'époque
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: 2.5mm² fusible 20A

Message par RFco »

coucou
Carminas a écrit : jeu. 9 nov. 2017 23:08 Bonsoir

J'ai un guide Promotelec qui date de 1991 et qui indiquait pour du 2,5² : disj 25A maxi ou fusibles 20A maxi
Donc sans doute autorisé par la norme de l'époque
je n'étais pas encore dans le métier (à peu de mois près)

je ne me souviens pas de ça



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
cedrikkk13
Assidu
Assidu
Messages : 181
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
Contact :

Re: 2.5mm² fusible 20A

Message par cedrikkk13 »

Ok merci Carminas, effectivement j'avais la sensation que quelque chose l'autorisait à l'époque (sinon ça ferait beaucoup trop de mauvais électriciens ;-) )

a+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités