Salut
Jai un soucis suite à un démontage de tableau électrique ..
J ai une pompe de puit qui fonctionne sur 3 phases , les 3 phases de la pompe sont raccordées sur un contacteur c25 400v relié à un disjoncteur moteur gv2 me1 telelecanique ..
Mon problème est par rapport au 2 fils qui sorte du presostat du surpresseur .. je ne sais pas où les raccorder, j'avais penser au bornes a1 et a2 du contacteur c25 ..mais La pompe ne démarre pas ..je précise que le tout est sans neutre ..Si quelqu'un a une solution je suis preneur merci par avance...
Problème raccordement pressostat
Re: Problème raccordement pressostat
Bonjour,
Pour moi il faut amener un neutre sur A2 et faire passer une phase par votre pressostat qui est en fait un contact de marche et revenir sur le A1 du contacteur.
JC
Pour moi il faut amener un neutre sur A2 et faire passer une phase par votre pressostat qui est en fait un contact de marche et revenir sur le A1 du contacteur.
JC
Re: Problème raccordement pressostat
Ok merci pour la réponse..j' essaye ça dès demain , je vous ferai un retour .