branchement thermostat danfoss ret 230c02

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
la belugue
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 28 nov. 2008 17:41
Contact :

branchement thermostat danfoss ret 230c02

Message par la belugue »

bonjour,
je viens d'acquerir un thermostat danfoss ret230c02 et je ne comprend rien au branchement. En fait ce thermostat 2 fonction il peut etre soit utiliser comme thermostat de chaufage soit pour baisser la temperature. .
le shema fournit avec est dispo sur le site danfoss à l'adresse suivante: http://heating.danfoss.com/PCMPDF/284.pdf
Si un connaisseur pouvait m'éclairer car j'ai peur de mal le brancher et de la griller
je voudrais qu'il pilote un ventilateur de gaine vmc diam 125 debit 180m3/h afin de rguler la temperature d'un jardin hydroponique de 2m2 j'ai besoin qu'il mette le ventilo en route à 28° pour eviter que l'espace de culture ne monte au dela, donc theoriquement simple mais pas pour moi
si lun d'entre vous peux me fournir des instruction sur le branchement je suis preneur
par avance merci
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1610
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: branchement thermostat danfoss ret 230c02

Message par VE Pp »

Bonjour,

La documentation est ici : http://fr.cd.danfoss.com/PCMPDF/542c01- ... hnique.pdf

Que souhaitez-vous faire avec de thermostat ?
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1610
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: branchement thermostat danfoss ret 230c02

Message par VE Pp »

Désolé j'avais pas lu pour quelle utilisation.

Votre alimentation 230 V à raccorder sur le thermostat, bornes "N" Neutre, L" Phase.
Borne 3 du thermostat à relier à la borne "L" de votre ventilateur.
borne "N" de votre ventilateur à relier à la borne "N" du thermostat.

Votre ventilateur ne doit pas dépasser 2 A.
Avatar du membre
la belugue
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 28 nov. 2008 17:41
Contact :

Re: branchement thermostat danfoss ret 230c02

Message par la belugue »

désolé si je suis lourd mais si je saisi bien je branche la borne3 et non sur la 2 comme sur le shema et l'autre fils de mon ventilo repart vers le neutre qui alimente le thermostat.
oupss j'en oublie meme la plus élementaire politesse MERCI
Modifié en dernier par la belugue le ven. 28 nov. 2008 18:42, modifié 1 fois.
Avatar du membre
la belugue
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 28 nov. 2008 17:41
Contact :

Re: branchement thermostat danfoss ret 230c02

Message par la belugue »

en plus si ce n'est pas abuser pourriez vous me dire que représente le symbole apres le ventilo sur la borne 2 (sur le shema que vous m'avez indiquer
merci
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1610
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: branchement thermostat danfoss ret 230c02

Message par VE Pp »

Bonsoir,

Le symbole de la borne "2" représente un brûleur de chaudière, pour les autres c'est pas trop clair ! :( Dans votre cas si le fonctionnement est inverse il faut la borne 4 du thermostat à relier à la borne "L" de votre ventilateur. J'ai un doute sur les symboles. ;-)
Avatar du membre
la belugue
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 28 nov. 2008 17:41
Contact :

Re: branchement thermostat danfoss ret 230c02

Message par la belugue »

mille merci^pour vos conseil ça fonctione à merveille. Franchement j'ai posé la question hier apres midi ce matin ça fonctionne que demander de plus ,
"elle est pas belle la vie ?!!"
encore merci
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité