Boitier dérivation et retour interrupteur
Bonjour,
Je dois faire l'électricité dans un studio d'environ 23 m². Je devrais ensuite faire le passage du consuel car c'est une création.
J'ai quelque questions dont j'ai du mal à trouver après des recherches.
Si quelqu'un peut m'aider.
Concernant les prises de courant, je vais devoir en faire arriver certaines dans des boites de dérivations pour les relier et les amené au tableau électrique. Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir accès à ces boitiers de dérivations ou puis-je les noyers dans le faux plafonds ? idem pour l'éclairage.
Merci de votre réponse.
Je dois faire l'électricité dans un studio d'environ 23 m². Je devrais ensuite faire le passage du consuel car c'est une création.
J'ai quelque questions dont j'ai du mal à trouver après des recherches.
Si quelqu'un peut m'aider.
Concernant les prises de courant, je vais devoir en faire arriver certaines dans des boites de dérivations pour les relier et les amené au tableau électrique. Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir accès à ces boitiers de dérivations ou puis-je les noyers dans le faux plafonds ? idem pour l'éclairage.
Merci de votre réponse.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7440
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Boitier dérivation et retour interrupteur
bonjour
toute connexion doit rester accessible
toute alimentation doit être facilement remplaçable
@+
toute connexion doit rester accessible
toute alimentation doit être facilement remplaçable
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- fanfandenuit
- De passage

- Messages : 23
- Enregistré le : mar. 31 oct. 2017 02:35
- Contact :
Re: Boitier dérivation et retour interrupteur
Merci beaucoup pour votre réponse
Dans ce cas je vais donc mettre des boitiers de dérivation encastrable dans le placo.
Je voulais savoir aussi, j'ai mis un chauffe-eau dans la salle de bain, en hauteur, qui sera couvert par le plafond. J'ai cru lire que si le chauffe-eau était inaccessible, il fallait rendre accès au câblage dans une boite de dérivation si possible à l'intérieur de la pièce.
Mais donc, le câblage ne fait que passer ou dois jecouper les fils et le relier avec un wago pour partir au tableau ? et si c'est le cas, puis-je utiliser ce même boitier de dérivation pour y faire passer et relier ma leps ?
Oups j'ai d'autres questions qui me viennent ; j'ai vais mettre une cabine de douche dans la salle de bain qui est petite (rien de métallique) est-ce que je dois laisser en attente un fil de terre sous le bac en résine ?
Merci.
Dans ce cas je vais donc mettre des boitiers de dérivation encastrable dans le placo.
Je voulais savoir aussi, j'ai mis un chauffe-eau dans la salle de bain, en hauteur, qui sera couvert par le plafond. J'ai cru lire que si le chauffe-eau était inaccessible, il fallait rendre accès au câblage dans une boite de dérivation si possible à l'intérieur de la pièce.
Mais donc, le câblage ne fait que passer ou dois jecouper les fils et le relier avec un wago pour partir au tableau ? et si c'est le cas, puis-je utiliser ce même boitier de dérivation pour y faire passer et relier ma leps ?
Oups j'ai d'autres questions qui me viennent ; j'ai vais mettre une cabine de douche dans la salle de bain qui est petite (rien de métallique) est-ce que je dois laisser en attente un fil de terre sous le bac en résine ?
Merci.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7440
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Boitier dérivation et retour interrupteur
et le groupe de sécurité du ballon?????
tu peut amener ton alim directement sur le ballon sans passer par une boite de dérivation, de toutes façons, il est seul sur sa protection
inutile de mettre un fil de terre sous le bac en résine mais rien ne l'empêche
@+
tu peut amener ton alim directement sur le ballon sans passer par une boite de dérivation, de toutes façons, il est seul sur sa protection
inutile de mettre un fil de terre sous le bac en résine mais rien ne l'empêche
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- fanfandenuit
- De passage

- Messages : 23
- Enregistré le : mar. 31 oct. 2017 02:35
- Contact :
Re: Boitier dérivation et retour interrupteur
Merci pour tes réponses RFco.
Oui je ferai une trappe de visite juste dessous le groupe de sécurité.
Donc dans mon boitier de dérivation, je fais ma leps seulement ?
Chaque terre pars dans une gaine avec leur neutre et phase, et je connecte un deuxième fil de terre pour chacun (1 prise, 2 lumières encastré, 1 sèche serviette) que j'amène dans le boitier de dérivation et qui repart en 1 fil terre au tableau ? Est-ce bien cela ? sinon, y a t-il plus simple ?
Merci.
Oui je ferai une trappe de visite juste dessous le groupe de sécurité.
Donc dans mon boitier de dérivation, je fais ma leps seulement ?
Chaque terre pars dans une gaine avec leur neutre et phase, et je connecte un deuxième fil de terre pour chacun (1 prise, 2 lumières encastré, 1 sèche serviette) que j'amène dans le boitier de dérivation et qui repart en 1 fil terre au tableau ? Est-ce bien cela ? sinon, y a t-il plus simple ?
Merci.
Re: Boitier dérivation et retour interrupteur
Bonjour
La LES est une liaison locale inutile de ramener le fil de terre au tableau
Pas de massage métallique ? canalisation eau chaude, eau froide, chauffage ? huisserie ?
La LES est une liaison locale inutile de ramener le fil de terre au tableau
Pas de massage métallique ? canalisation eau chaude, eau froide, chauffage ? huisserie ?
Carminas
- fanfandenuit
- De passage

- Messages : 23
- Enregistré le : mar. 31 oct. 2017 02:35
- Contact :
Re: Boitier dérivation et retour interrupteur
Bonjour Carminas,
Merci pour votre réponse.
Donc je ramène le deuxième fil de terre de chaque élément dans le boitier de dérivation, je les relie entre eux et c'est tout ?
Les canalisations sont derrière les doublage en placo et c'est du multicouche, la porte est en pvc pliante, le sèche serviette fera le radiateur...
J'ai besoin d'un massage pour cela ?
Merci pour votre réponse.
Donc je ramène le deuxième fil de terre de chaque élément dans le boitier de dérivation, je les relie entre eux et c'est tout ?
Les canalisations sont derrière les doublage en placo et c'est du multicouche, la porte est en pvc pliante, le sèche serviette fera le radiateur...
J'ai besoin d'un massage pour cela ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7440
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Boitier dérivation et retour interrupteur
d'un massage?????
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- fanfandenuit
- De passage

- Messages : 23
- Enregistré le : mar. 31 oct. 2017 02:35
- Contact :
Re: Boitier dérivation et retour interrupteur
Heu oui, relié ces élément à la terre ?
- fanfandenuit
- De passage

- Messages : 23
- Enregistré le : mar. 31 oct. 2017 02:35
- Contact :
Re: Boitier dérivation et retour interrupteur
oui désolé j'ai confondu massage et mise à la terre. Non pas d'autre masse métallique.