Bonsoir
Je croyais avoir lu dans la nouvelle RT que les fixations à griffe étaient interdites .J ai constaté que les éléments prises et interrupteurs étaient toujours vendus équipés de griffes en plus de la fixation par vis .Qu elle est la règle .
merci
fixation à griffes: interrupteur ,socle prise
- 2maingauche
- De passage

- Messages : 17
- Enregistré le : mer. 25 nov. 2015 11:42
- Contact :
Re: fixation à griffes: interrupteur ,socle prise
Bonsoir
C'est effectivement interdit pour les installations neuves (totalement ou partiellement)
Néanmoins il existe de nombres installations avec des installation à griffe et lorsqu'une prise ou un interrupteur est détérioré, il faut pouvoir le changer sans avoir à modifier les boitiers d'encastrement en place.
Cela existe qu'on trouve donc des modèles qui incluent en plus (ou à côté) des fixations à griffe.
C'est effectivement interdit pour les installations neuves (totalement ou partiellement)
Néanmoins il existe de nombres installations avec des installation à griffe et lorsqu'une prise ou un interrupteur est détérioré, il faut pouvoir le changer sans avoir à modifier les boitiers d'encastrement en place.
Cela existe qu'on trouve donc des modèles qui incluent en plus (ou à côté) des fixations à griffe.
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7440
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: fixation à griffes: interrupteur ,socle prise
hello
c'est interdit en neuf et réno depuis juin 2004
il faut pouvoir remplacer l'existant
@+
c'est interdit en neuf et réno depuis juin 2004
il faut pouvoir remplacer l'existant
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- 2maingauche
- De passage

- Messages : 17
- Enregistré le : mer. 25 nov. 2015 11:42
- Contact :
Re: fixation à griffes: interrupteur ,socle prise
RFco Carminas
C est clair
merci
C est clair
merci
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: fixation à griffes: interrupteur ,socle prise
Bonjour,
Le comble de l'absurdité -vu chez une de mes filles par exemple-, ce sont les boîtes placo solidement maintenues au bâti, mais destinées à recevoir de l'appareillage à griffes! il est heureusement assez simple de les remplacer parle modèle actuel permettant une fixation à vis.
Malheureusement c'est bien plus complexe -si l'on ne veut pas faire de dégâts- dans le cas d'une boîte scellée:
-dans du plâtre en plein mur, c'est à la portée d'un bricoleur averti ; je l'ai fait plusieurs fois, mais il me faut 1 à 2 heures avec du bon matériel (notamment mini outillage D...l). Je ne vois pas comment un professionnel pourrait justifier la main d'oeuvre.
-dans du béton ou avec des "boîtes de chambranle" on ne peut le faire qu'à l'occasion d'une rénovation lourde
Cordialement
Le comble de l'absurdité -vu chez une de mes filles par exemple-, ce sont les boîtes placo solidement maintenues au bâti, mais destinées à recevoir de l'appareillage à griffes! il est heureusement assez simple de les remplacer parle modèle actuel permettant une fixation à vis.
Malheureusement c'est bien plus complexe -si l'on ne veut pas faire de dégâts- dans le cas d'une boîte scellée:
-dans du plâtre en plein mur, c'est à la portée d'un bricoleur averti ; je l'ai fait plusieurs fois, mais il me faut 1 à 2 heures avec du bon matériel (notamment mini outillage D...l). Je ne vois pas comment un professionnel pourrait justifier la main d'oeuvre.
-dans du béton ou avec des "boîtes de chambranle" on ne peut le faire qu'à l'occasion d'une rénovation lourde
Cordialement