fixation à griffes: interrupteur ,socle prise

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
2maingauche
De passage
De passage
Messages : 17
Enregistré le : mer. 25 nov. 2015 11:42
Contact :

fixation à griffes: interrupteur ,socle prise

Message par 2maingauche »

Bonsoir
Je croyais avoir lu dans la nouvelle RT que les fixations à griffe étaient interdites .J ai constaté que les éléments prises et interrupteurs étaient toujours vendus équipés de griffes en plus de la fixation par vis .Qu elle est la règle .
merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: fixation à griffes: interrupteur ,socle prise

Message par Carminas »

Bonsoir

C'est effectivement interdit pour les installations neuves (totalement ou partiellement)

Néanmoins il existe de nombres installations avec des installation à griffe et lorsqu'une prise ou un interrupteur est détérioré, il faut pouvoir le changer sans avoir à modifier les boitiers d'encastrement en place.

Cela existe qu'on trouve donc des modèles qui incluent en plus (ou à côté) des fixations à griffe.
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: fixation à griffes: interrupteur ,socle prise

Message par RFco »

hello

c'est interdit en neuf et réno depuis juin 2004

il faut pouvoir remplacer l'existant



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
2maingauche
De passage
De passage
Messages : 17
Enregistré le : mer. 25 nov. 2015 11:42
Contact :

Re: fixation à griffes: interrupteur ,socle prise

Message par 2maingauche »

RFco Carminas
C est clair
merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: fixation à griffes: interrupteur ,socle prise

Message par Candela »

Bonjour,
Le comble de l'absurdité -vu chez une de mes filles par exemple-, ce sont les boîtes placo solidement maintenues au bâti, mais destinées à recevoir de l'appareillage à griffes! il est heureusement assez simple de les remplacer parle modèle actuel permettant une fixation à vis.
Malheureusement c'est bien plus complexe -si l'on ne veut pas faire de dégâts- dans le cas d'une boîte scellée:
-dans du plâtre en plein mur, c'est à la portée d'un bricoleur averti ; je l'ai fait plusieurs fois, mais il me faut 1 à 2 heures avec du bon matériel (notamment mini outillage D...l). Je ne vois pas comment un professionnel pourrait justifier la main d'oeuvre.
-dans du béton ou avec des "boîtes de chambranle" on ne peut le faire qu'à l'occasion d'une rénovation lourde

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités