Aide branchement
Aide branchement
Bonjour à toutes et tous,
J'ai besoin d'une conseil expert....
Voici mon problème :
Je dispose d'une pac eau/eau (pompe forage)et d'un surpresseur pour une partie des besoins en eau de la maison.
Installation mono 220v
(1) le compresseur de la pac fonctionne obligatoirement avec la pompe de puit
(2) le surpresseur est commandé par un pressostat
Comment brancher le surpresseur pour que celui ci fonctionne simultanément avec la pompe de puit sachant qu'il doit pouvoir démarrer quand la pac est à l'arrêt
Faut il ajouter des contacteurs ? Et comment les câbler ?
Merci d'avance pour vos solutions.
Cordialement
J'ai besoin d'une conseil expert....
Voici mon problème :
Je dispose d'une pac eau/eau (pompe forage)et d'un surpresseur pour une partie des besoins en eau de la maison.
Installation mono 220v
(1) le compresseur de la pac fonctionne obligatoirement avec la pompe de puit
(2) le surpresseur est commandé par un pressostat
Comment brancher le surpresseur pour que celui ci fonctionne simultanément avec la pompe de puit sachant qu'il doit pouvoir démarrer quand la pac est à l'arrêt
Faut il ajouter des contacteurs ? Et comment les câbler ?
Merci d'avance pour vos solutions.
Cordialement
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1614
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Aide branchement
Bonjour,
Vous trouverez un exemple à cette adresse :
http://www.volta-electricite.info/downl ... r&pg=11585
Vous trouverez un exemple à cette adresse :
http://www.volta-electricite.info/downl ... r&pg=11585
Re: Aide branchement
Bonjour,
Non pas la solution au problème posé..
Cordialement
Non pas la solution au problème posé..
Cordialement
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1614
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Aide branchement
Bonjour,
Le supresseur fonctionne indépendamment de la"PAC", donc le supresseur est piloté par pressostat.
Le supresseur fonctionne indépendamment de la"PAC", donc le supresseur est piloté par pressostat.
Re: Aide branchement
Bonjour,
Non et non relisez le problème posé .
Le surpresseur doit fonctionner si et seulement si la pompe de puit tourne ,
Or si la pac est à l'arrêt la pompe puit ne tourne pas.
Le problème n'est pas seulement de coupler surpresseur (via pressostat )et pompe puit,(ça je sait faire)mais de mixer à la foi
Deux mode fonctionnement
(1) pac à l'arrêt ,chute pression donc enclenchement pompe puit et surpresseur
(2)pac tourne ,(pompe puit également ) baisse pression /départ surpresseur
Donc comment passer de l'etat (1) à (2) automatiquement
Non et non relisez le problème posé .
Le surpresseur doit fonctionner si et seulement si la pompe de puit tourne ,
Or si la pac est à l'arrêt la pompe puit ne tourne pas.
Le problème n'est pas seulement de coupler surpresseur (via pressostat )et pompe puit,(ça je sait faire)mais de mixer à la foi
Deux mode fonctionnement
(1) pac à l'arrêt ,chute pression donc enclenchement pompe puit et surpresseur
(2)pac tourne ,(pompe puit également ) baisse pression /départ surpresseur
Donc comment passer de l'etat (1) à (2) automatiquement
Re: Aide branchement
Bonjour,
La pompe de puit est branché directement par un contacteur de puissance,
La commande du contacteur est validé par le contact pressostat en parallèle avec le contact pac.
A voir si le fonctionnement de la pac est à relayer pour avoir un contact sec.

La pompe de puit est branché directement par un contacteur de puissance,
La commande du contacteur est validé par le contact pressostat en parallèle avec le contact pac.
A voir si le fonctionnement de la pac est à relayer pour avoir un contact sec.
L'art et la manière...
Re: Aide branchement
Bonsoir,
Merci beaucoup pour ce dernier conseil,ça marche ... :-

Cordialement
Merci beaucoup pour ce dernier conseil,ça marche ... :-
Cordialement