raccordement disjoncteurs divisionnaires

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
jalouvre
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 24 févr. 2014 09:21
Contact :

raccordement disjoncteurs divisionnaires

Message par jalouvre »

Bonjour à tous
Ma question est la suivante :
Un interrupteur différentiel en tête de tableau gère 6 disjoncteurs divisionnaires (dd). Arrivée Ph/N par dessus en 6 mm², la sortie en dessous doit être également en 6 mm2. Les dd sont reliés entre eux par un peigne. Problème le 6 ² en sortie et les dents du peigne constituent une épaisseur de cuivre qu'il est impossible de connecter dans une des bornes des dd et cela aussi bien pour le N que pour la Ph (ça ne rentre pas, rien à faire !...)
Je pensais qu'il pouvait exister des peignes avec à l'extrémité une borne de connexion permettant de raccorder du 6 ou 10² mais je ne vois pas ça sur le net. Peut-être existe-t-il également des dd dont les bornes de connexion sont suffisamment large pour y rentrer une dent de peigne et du 6².
Je vous laisse apprécier et me conseiller .
merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7439
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: raccordement disjoncteurs divisionnaires

Message par RFco »

bonjour


quelle marque???

quel différentiel (type, courant assigné,...)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
jalouvre
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 24 févr. 2014 09:21
Contact :

Re: raccordement disjoncteurs divisionnaires

Message par jalouvre »

Bonjour
ID Debflex 40/30
je voulais joindre une photo dans mon ordi mais j'ai pas trouvé le moyen.
Pour le moment l'id est relié aux peignes par du 2.5 mm²
A partir de 4² ça passe plus très explicite sur la photo Image que je suis incapable d'afficher n'ayant pas d'url
Voilà, je ne peux en dire guère plus.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7439
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: raccordement disjoncteurs divisionnaires

Message par RFco »

hello

pour les photos, les faire héberger par un site spécialisé, il y en a plein

a voir aussi des liens vers une notice une page catalogue du fabricant


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
jalouvre
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 24 févr. 2014 09:21
Contact :

Re: raccordement disjoncteurs divisionnaires

Message par jalouvre »

ok je vais repenser tout ça