Bonjour,

J'aurais besoin de vos avis éclairés, concernant la réparation d'une rallonge électrique en câble Titanex 3 G 2.5 mm² de 30 mètres de long.

Je l'ai prêtée, et bien sur on me l'a rendue endommagée, voir photo ci dessous:
(en arrière plan on voit aussi une clé de mandrin que j'ai aussi prêtée et qu'on ma rendue cassée... bref...)

Image

Les fils et brins ne sont pas coupés, c'est "juste" l'isolant qui a été endommagé.

Selon vous, comment faire pour réparer cette rallonge, car ça m'ennuie franchement de la couper en deux, surtout que le problème se situe quasi au milieu...

@+
De la discussion jaillit la lumière.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7390
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Réparation câble Titanex.

Message par RFco »

bonjour Marco

Pas de solution miracle à mon avis perso, je mettrais un ""mini sous-marin""


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
marco380
Assidu
Assidu
Messages : 122
Enregistré le : sam. 2 janv. 2010 01:09
Localisation : Grenoble
Contact :

Re: Réparation câble Titanex.

Message par marco380 »

Hello RFco,

Un mini sous-marin? Qu'est-ce donc?

Je pensais faire ceci:

Dégainer le câble sur 5 cm de part et d'autre de la coupure.
Récupérer un morceau d'isolant de fil H07 VR 10 ou 16 mm² fendu en deux.
Enfiler un morceau de cet isolant sur chacun des fils abimés.
Scotcher de façon serrée l'ensemble pour que ça ne puisse pas "bouger".
Rescotcher en "spirale doublée" l'ensemble +5 cm de part et d'autre.
Mettre une gaine thermo en recouvrement pour une étanchéité parfaite et maintenir le scotch qui risque de se décoller à la longue.

C'est ça un sous marin? ;-) ^^

@+
De la discussion jaillit la lumière.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7390
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Réparation câble Titanex.

Message par RFco »

re


non, un sous-marin en langage électro (du coin où j'ai grandi) est une résine à couler ou un gel comme cela se fait beaucoup maintenant, mais dans ce cas je préfèrerais la résine (aucun risque d'arrachement)


oui, tu aura alors une verrue de quelques cm au milieu de ton câble, mais bon, à toi de voir, il en existe de très petits.



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
marco380
Assidu
Assidu
Messages : 122
Enregistré le : sam. 2 janv. 2010 01:09
Localisation : Grenoble
Contact :

Re: Réparation câble Titanex.

Message par marco380 »

Ah, c'est donc quelque chose de plus "pro" que ce que je pensais faire.

J'ai cherché sur le net, mais je ne trouve pas grand chose à part de la résine a couler dans des boites de dérivation... rien à voir je pense?

Aurais-tu un lien pour m'orienter?
De la discussion jaillit la lumière.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7390
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Réparation câble Titanex.

Message par RFco »

La résine tu la coule dans ce que tu veux, même un tube IRL
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
marco380
Assidu
Assidu
Messages : 122
Enregistré le : sam. 2 janv. 2010 01:09
Localisation : Grenoble
Contact :

Re: Réparation câble Titanex.

Message par marco380 »

AAAhhhhh ok, c'est donc ça, il faut faire un coffrage... il faut donc être electro-maçon pour réparer une rallonge :lol:

Merci pour le "tuyau" (IRL?) en tout cas ^^.

NB: à quand les fers à béton en guise de jeux de barres dans les armoires? :-D

@+
De la discussion jaillit la lumière.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7390
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Réparation câble Titanex.

Message par RFco »

marco380 a écrit : lun. 11 sept. 2017 22:51

Merci pour le "tuyau" (IRL?) en tout cas ^^.


ben, c'est ce que je ferais, un mix entre ta solution et la mienne

mais bon, ce n'est que mon avis

à voir le prix d'une résine, ou d'un gel, c'est vrai qu'à y réfléchir c'est ici une bonne soluce puisque on ne va pas couper le câble, juste le réparer



Pour ceux qui ne se font pas aux nouvelles dénomination (j'ai eu du mal au début) : IRL remplace IRO, tout comme ICTA remplace ICT

c'est comme ceux qui doivent encore calculer en francs pour estimer un prix, je ne parle même pas de ceux qui parlent d'anciens francs et encore pire, des jeunes qui disent DIX BALLES pour 10 euros, (MDR, j'en ai deux à la maison, s'ils savaient vraiment d'où ce terme provient...)


@micalement
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Mckallowey
De passage
De passage
Messages : 65
Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
Contact :

Re: Réparation câble Titanex.

Message par Mckallowey »

En tant que contrôleur, je dirai que le câble est à changer. On touche à l'intégrité du câble, ses propriétés sont changées.

A remplacer....
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1611
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Réparation câble Titanex.

Message par VE Pp »

Bonjour,
En tant que contrôleur, je dirai que le câble est à changer. On touche à l'intégrité du câble, ses propriétés sont changées.
C'est une sage précaution, toutefois, s'il s'agit d'un prolongateur vous pouvez installer une fiche mâle et femelle au niveau de la coupure. ;-)