volume sdb et MAL

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
OHO73
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 27 mars 2013 16:44
Contact :

volume sdb et MAL

Message par OHO73 »

Bonjour,
Je suis en train de rénover une sde avec une MAL et je ne trouve pas la réponse à ma question.
Sur le mur du fond j'aurais une douche de 80*120, une cloison et la MAL, la prise de la machine se trouve donc à plus de 60cm de la douche mais pas la machine elle meme.
Je vous joins un plan

schema
|----douche 80-----|-paroi 7.5-|------MAL 60----PC|

Image
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: volume sdb et MAL

Message par Carminas »

Bonjour

Votre machine à laver est partiellement dans le volume 2.
C'est interdit.

Il faut la mettre ailleurs, ou modifier la configuration de l'ensemble afin qu'elle soit hors volume.

Une des solution pourrait être de fermer l'emplacement du LL avec une cloison (qui monte au plafond) et une porte, afin qu'elle soit hors sdb.
Carminas
Avatar du membre
OHO73
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 27 mars 2013 16:44
Contact :

Re: volume sdb et MAL

Message par OHO73 »

C'est bien ce qu il me semblait. Il faut que la machine ne soit pas à moins de 60cm du bac à douche ?
Vu la taille de la sdb, je ne vois pas comment faire autrement, surtout que c est pour du locatif....

si je fais un placard autour de la MAL, elle devient hors volume ?
Avatar du membre
OHO73
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 27 mars 2013 16:44
Contact :

Re: volume sdb et MAL

Message par OHO73 »

Image
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: volume sdb et MAL

Message par Carminas »

Bonsoir

La norme prévoyait effectivement ce cas de figure :
http://ovh.to/AH1Cry

Mais cela n'a pas été repris avec un rédactionnel à l'identique dans la toute dernière version de la norme

Je pense que néanmoins vous pouvez faire comme c'est indiqué sur le lien.
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 38 invités