Equipant un studio, et sachant qu'il n'est équipé que d'une prise TV et une prise téléphone, le coffret de communication est il obligatoire?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3531
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: équipement studio

Message par Carminas »

Bonjour

Pour être dans les normes, il faut 2 prises téléphone et un coffret de communication.
A noter que la GTL peut être plus petite (45x15)

@+
Carminas
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: équipement studio

Message par GAS »

bonjour,
Pour compléter les propos de mon ami Carminas, votre studio devrait posséder également un minimum de 2 prises TV (réf. 771.559.6.1 NF C 15-100).
Cordialement
GAS
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3531
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: équipement studio

Message par Carminas »

Pas d'accord sur ce dernier point Gas :
Dans les logements jusqu’à 35 m², il est admis de n’avoir qu’une seule prise télévision.

@+ ;-)