A quel moment l'électricien intervient ...?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
maxtofurious
De passage
De passage
Messages : 32
Enregistré le : dim. 19 juin 2016 21:49
Contact :

A quel moment l'électricien intervient ...?

Message par maxtofurious »

Bonjour,

Actuellement sur un chantier "difficile", le maitre d'oeuvre me complique la vie...

Pour lui, je dois passer mes gaines avant l'isolation et le placo, ensuite ils plaquent tout, je ressors toutes mes gaines avec ma scie cloche (en espérant qu'elles soit bien placées par les plaquistes...) et ensuite j'attends que les enduits et les peintures soient fais pour mettre mes boite d'encastrement et appareillage ...

Pour moi ça ne se passe pas du tout comme ça...

Qu'en pensez vous ?

Merci d'avance

Max
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: A quel moment l'électricien intervient ...?

Message par RFco »

hello



pas vu ton message dès sa parution, puis bug sur le site


perso, je passe les gaines avant et demande au plaquiste de les ressortir



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
maxtofurious
De passage
De passage
Messages : 32
Enregistré le : dim. 19 juin 2016 21:49
Contact :

Re: A quel moment l'électricien intervient ...?

Message par maxtofurious »

Ok ^^ pas d'autres avis ...?
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: A quel moment l'électricien intervient ...?

Message par Didier62 »

bonjour,

le maitre d'œuvre n'est pas payé pour vous expliquer votre façon de travailler.....
cdlt.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: A quel moment l'électricien intervient ...?

Message par RFco »

Hello
Didier62 a écrit :bonjour,

le maitre d'œuvre n'est pas payé pour vous expliquer votre façon de travailler.....
cdlt.




ben
non

Surtout s'il dit des bêtises

Le seul responsable technique est l'intervenant


J'attire l'attention sur la C 15-520 qui traite du sujet. .


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: A quel moment l'électricien intervient ...?

Message par RFco »

C15-520 qui demande à ce que les gaines soient posées du côté chaud de l'isolant


Donc surtout pas AVANT



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
cedrikkk13
Assidu
Assidu
Messages : 181
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
Contact :

Re: A quel moment l'électricien intervient ...?

Message par cedrikkk13 »

Salut, un youtubeur connu (plaquiste) conseillait de placer les gaines derrière et expliquait pourquoi
Voici la vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=eV5b-LsBX2g&t=315s

Mais du coup d'après Rfco (ou plutot la norme) ce ne serait pas ce qu'il faut faire.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: A quel moment l'électricien intervient ...?

Message par RFco »

RFco a écrit :C15-520 qui demande à ce que les gaines soient posées du côté chaud de l'isolant


Donc surtout pas AVANT



@+

Bonsoir


ton gars ""célèbre"" m'a toujours bien fait rire


il est le roi du pont thermique s'il procède ainsi pour les parois donnant sur l'extérieur, mais là est un autre problème


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
cedrikkk13
Assidu
Assidu
Messages : 181
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
Contact :

Re: A quel moment l'électricien intervient ...?

Message par cedrikkk13 »

Effectivement sur cette vidéo il y a pas mal de commentaires qui le contredisent: respect de la RT 2012, condensation des gaines, risque d'incendie.. Enfin bon c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs avis même contradictoires.
a+
Avatar du membre
maxtofurious
De passage
De passage
Messages : 32
Enregistré le : dim. 19 juin 2016 21:49
Contact :

Re: A quel moment l'électricien intervient ...?

Message par maxtofurious »

En fait je me suis mal exprimé ... je passes les gaines avant qu'ils installent l'isolant mais quand ils lainent, il place les gaines devant l'isolant...

Ma questions est plutôt sur le fait qu'il veuille que j'intervienne juste après le hors d'eau hors d'air... alors que j'ai l'habitude de travailler une fois les murs lainés

Quelqu'un peut citer l'article de la nfc 15-100 concerné?
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 26 invités