Parafoudre
- Antho91140
- De passage

- Messages : 38
- Enregistré le : mer. 9 oct. 2013 22:15
- Contact :
Parafoudre
Bonjour,
Un Ami as déjà prit la foudre 2 fois en 4 ans chez lui, et a chaque fois il as quelques appareil qui "crame"
Du coup, on c'est dit que ça serait judicieux d'installer un parafoudre.
Son tableau électrique est au RDC, cependant il as sont arrivé Electrique, son linky et son disjoncteur abonné au sous sol.
On se demandait si il était possible de le mettre en bas a coté du disjoncteur abonné plutôt qu'a coté du tableau car celui ci est plein et ça ne fait pas très discret dans le salon ? Car on a lu plein de chose comme quoi il fallait être a moins de 50cm etc...
Si cela est possible de le mettre en bas, pourriez vous nous donner la référence a prendre chez Legrand ?
merci a vous et bonne journée
Un Ami as déjà prit la foudre 2 fois en 4 ans chez lui, et a chaque fois il as quelques appareil qui "crame"
Du coup, on c'est dit que ça serait judicieux d'installer un parafoudre.
Son tableau électrique est au RDC, cependant il as sont arrivé Electrique, son linky et son disjoncteur abonné au sous sol.
On se demandait si il était possible de le mettre en bas a coté du disjoncteur abonné plutôt qu'a coté du tableau car celui ci est plein et ça ne fait pas très discret dans le salon ? Car on a lu plein de chose comme quoi il fallait être a moins de 50cm etc...
Si cela est possible de le mettre en bas, pourriez vous nous donner la référence a prendre chez Legrand ?
merci a vous et bonne journée
- Antho91140
- De passage

- Messages : 38
- Enregistré le : mer. 9 oct. 2013 22:15
- Contact :
Re: Parafoudre
Autre petite question,
Comment fait'on pour mesurer un piquet de terre ?
J'ai lu qu'il fallait que ça fasse moins de 100 ohms mais comment faire pour mesurer ça ? Je peut le faire avec mon multi-mètre ?
Peut'on le mesurer avec un CATU DT300 ?
Merci à vous
Comment fait'on pour mesurer un piquet de terre ?
J'ai lu qu'il fallait que ça fasse moins de 100 ohms mais comment faire pour mesurer ça ? Je peut le faire avec mon multi-mètre ?
Peut'on le mesurer avec un CATU DT300 ?
Merci à vous
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7440
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Parafoudre
hello
oui, le DT300 te donnera une approche de la vraie valeur de ta mesure de terre
oui, tu peut mettre ton parafoudre au niveau du DB, seulement, il faudra ne PAS mettre plus d'un fil par borne du DB
@+
oui, le DT300 te donnera une approche de la vraie valeur de ta mesure de terre
oui, tu peut mettre ton parafoudre au niveau du DB, seulement, il faudra ne PAS mettre plus d'un fil par borne du DB
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Antho91140
- De passage

- Messages : 38
- Enregistré le : mer. 9 oct. 2013 22:15
- Contact :
Re: Parafoudre
Tout d'abord, merci pour votre réponse.
Pour le parafoudre, est-ce bien le Legrand 0 039 51 ? https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31 ... -2-modules
Par contre je lis sur les notices que Z (distance entre le parafoudre et le bornier de terre) doit être inférieur à 0.50M
Cependant mon tableau abonné (la ou je veut mettre le parafoudre) est au sous sol, le tableau électrique lui est au RDC donc a plus de 0.50M, par contre au sous sol j'ai (de l'autre coté de la pièce) le départ du piquet de terre.
Donc est'il possible de le mettre au sous sol quand même ?
A part le DT300, qu'utilisez vous comme appareil pour tester la terre ?
Merci a vous
Pour le parafoudre, est-ce bien le Legrand 0 039 51 ? https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31 ... -2-modules
Par contre je lis sur les notices que Z (distance entre le parafoudre et le bornier de terre) doit être inférieur à 0.50M
Cependant mon tableau abonné (la ou je veut mettre le parafoudre) est au sous sol, le tableau électrique lui est au RDC donc a plus de 0.50M, par contre au sous sol j'ai (de l'autre coté de la pièce) le départ du piquet de terre.
Donc est'il possible de le mettre au sous sol quand même ?
A part le DT300, qu'utilisez vous comme appareil pour tester la terre ?
Merci a vous
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7440
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Parafoudre
hello
pour mesurer la terre, il y a autant que je saches
mesureur de boucle,
Telluromètre (méthode des trois piquets)
Pince de terre
comme dit aucin soucis pour poser le parafoudre à côté du DB
@+
pour mesurer la terre, il y a autant que je saches
mesureur de boucle,
Telluromètre (méthode des trois piquets)
Pince de terre
comme dit aucin soucis pour poser le parafoudre à côté du DB
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Antho91140
- De passage

- Messages : 38
- Enregistré le : mer. 9 oct. 2013 22:15
- Contact :
Re: Parafoudre
Bonjour,
Merci à vous pour vos réponses
Vous êtes bien sur qu'il n'y as aucun problème a mettre le parafoudre au sous sol alors que le tableau électrique est au RDC ? Car je lis partout ainsi que sur la notice qu'il ne faut pas dépasser les 0.5M du bornier de terre.
Merci
Merci à vous pour vos réponses
Vous êtes bien sur qu'il n'y as aucun problème a mettre le parafoudre au sous sol alors que le tableau électrique est au RDC ? Car je lis partout ainsi que sur la notice qu'il ne faut pas dépasser les 0.5M du bornier de terre.
Merci
Re: Parafoudre
bonjour,
cdlt.
effectivement le fil de terre doit être le plus court possibleAntho91140 a écrit :
Vous êtes bien sur qu'il n'y as aucun problème a mettre le parafoudre au sous sol alors que le tableau électrique est au RDC ? Car je lis partout ainsi que sur la notice qu'il ne faut pas dépasser les 0.5M du bornier de terre.
cdlt.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7440
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Parafoudre
et ton piquet de terre, il est où ??
Au sous sol, non??
@+
Au sous sol, non??
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Antho91140
- De passage

- Messages : 38
- Enregistré le : mer. 9 oct. 2013 22:15
- Contact :
Re: Parafoudre
Bonjour,
Oui le piquet et au sous sol par contre la barrette est a l'autre bout de la pièce, a bien plus de 0.5M
Je doit relier le parafoudre au piquet de terre avec un câble de terre de 6mm² ?
Par contre j'ai deux câbles sous le disjoncteur abonnée, ils vont alimenter deux tableaux différents, je doit sortir du disjoncteur abonné en 1 câble jusqu'au parafoudre, sortir du parafoudre en 1 câbles puis repartir avec un dominos pour repartir a deux cables vers chaque tableau, c'est bine ça ?
Merci a vous
Oui le piquet et au sous sol par contre la barrette est a l'autre bout de la pièce, a bien plus de 0.5M
Je doit relier le parafoudre au piquet de terre avec un câble de terre de 6mm² ?
Par contre j'ai deux câbles sous le disjoncteur abonnée, ils vont alimenter deux tableaux différents, je doit sortir du disjoncteur abonné en 1 câble jusqu'au parafoudre, sortir du parafoudre en 1 câbles puis repartir avec un dominos pour repartir a deux cables vers chaque tableau, c'est bine ça ?
Merci a vous
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7440
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Parafoudre
bonsoir
fait moi des photos, ce sera bien plus simple
@+
fait moi des photos, ce sera bien plus simple
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...