Bonjour,
Je dois alimenter un moteur TRI+T avec un 4G2.5², le problème est que la protection en amont est en TÉTRA,
Bien sur, je laisse le Pole neutre libre mais est ce que cela pose un problème?
Et j'ai le même cas mais un disjoncteur différentielle en amont
est ce que cela pose un problème?
Merci
Alimentations TRI sur disoncteur TÉTRA
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Alimentations TRI sur disoncteur TÉTRA
hello
aucun soucis pour ça
@+
aucun soucis pour ça
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Alimentations TRI sur disoncteur TÉTRA
Salut sur disjoncteur tétra pas de soucis même si ce n'est pas très conventionnel
En revanche sur ton disjoncteur diff. c'est plus gênant . Un différentiel tri n'est que possible.
En revanche sur ton disjoncteur diff. c'est plus gênant . Un différentiel tri n'est que possible.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Alimentations TRI sur disoncteur TÉTRA
Bonjour,
Si vous pensez au bouton-test, les constructeurs indiquent la marche à suivre (ils ne câblent pas tous de la même façon).
En général, on fait un pontage entre une phase et le neutre non utilisé.
Cordialement
Ah bon? Quel est le problème?
Si vous pensez au bouton-test, les constructeurs indiquent la marche à suivre (ils ne câblent pas tous de la même façon).
En général, on fait un pontage entre une phase et le neutre non utilisé.
Cordialement
- Mckallowey
- De passage

- Messages : 65
- Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
- Contact :
Re: Alimentations TRI sur disoncteur TÉTRA
Bonjour,
Non le diff marche très bien même avec ce cas de figure. En revanche le bouton test ne marche pas.
Cdlt
- flaschgordon
- Assidu

- Messages : 207
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Alimentations TRI sur disoncteur TÉTRA
Bonjour à tous:
Si dessous sur ce modèle, le test est entre le 2eme et 3eme pôle, que le neutre soit présent ou non, le BP test fonctionne.

@+
Si dessous sur ce modèle, le test est entre le 2eme et 3eme pôle, que le neutre soit présent ou non, le BP test fonctionne.

@+