les moteurs et la puissance

Message par Emine »

Bonjour

Image

dans ce tableau qui donne le facteur de simultanéite il y a le moteur le plus puissant , le moteur suivant

à partir de quelle puissance le moteur est considéré comme plus puissant et ça veut dire quoi le moteur suivant ?

Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: les moteurs et la puissance

Message par Candela »

Bonjour,
Il faut tout simplement prendre les moteurs dans l'ordre décroissant de leur puissance.
Ex:
1 moteur de 60 kw et deux de 20: 60+15+12
3 moteurs de 30 kW : 30+ 22,5 =18
4 moteurs de 30 kW on ajoute 18 kW au calcul précédent.

Cordialement
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: les moteurs et la puissance

Message par Emine »

Bonsoir
Donc moi j'ai mal compris le tableau , ils s'agit des moteurs qui sont alimentés par le même jeu de barre

Merci beaucoup Candela