barre du neutre non isolée

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
godel
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : sam. 4 juil. 2015 11:02
Contact :

barre du neutre non isolée

Message par godel »

salut,
est il normal d'avoir une barre du neutre non isolé et accessible alors que les autres barres sont cloisonnées(phase actives).

régime du neutre TNS
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: bare du neutre non isolé

Message par Candela »

Bonjour,
Non, c'est tout à fait anormal: le neutre est un conducteur actif et doit être traité comme les autres.
Si les circonstances (IP, DMA...) amènent à protéger ou cloisonner les phases il doit évidemment en être de même pour le neutre.

Cordialement
Avatar du membre
godel
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : sam. 4 juil. 2015 11:02
Contact :

Re: barre du neutre non isolée

Message par godel »

FABRIQUANT SIEMENS TYPE SIVACON S8, je suis vraiment étonné
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 17 invités