norme du tableau electrique

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
ced
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 25 nov. 2008 19:55
Contact :

norme du tableau electrique

Message par ced »

bonjour
donc j aurais quelques points à eclaircir sur la norme NFC 15 100
deja pour commencer on a le droit a combien de prise de courant sur un disjoncteur et quelle disjoncteur il faut utiliser je sais pas je vois souvent 16 ou 20A.
second point combien de circuit eclairage on a le droit de mettre sur un disjoncteur 10A.
et est ce que le congelateur fait partit des lignes speciales.
apres je me demandais comment repartir mes interupteurs differentiels et lesquelles choisir A;AC;HI et 25 40 ou65 A et la section des fils qu il faut pour cabler le differentiel
moi je pensais repartir mes differentiels de la facon suivante : un dif pour les pc et l eclaire dit normaux
un autre pour les pc special
un pour la salle de bain
puis un pour l exterieur
c'est pas fini je voulais savoir combien de piquet de terre fallait il en moyenne pour faire une bonne terre et la section du fil qui va de la borne au tableau.
a aussi pendant que j y pense je sais pas comment sa se passe avec les Rj 45

voila je croi que c'est tout ce que je voulais savoir j espere que c pas trop flou
merci a+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: norme du tableau electrique

Message par Carminas »

Bonsoir

Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, il sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
Les valeurs des protections sont des valeurs max, on peut toujours mettre moins

Pour l'éclairage, 8 points d'utilisation pour un circuit en 1,5² protégé par un disj 16A max (donc également pour 10A)

Si l'emplacement du congélateur est connu, il est préférable de le mettre sur un circuit dédié.

Pour la répartition, il vaut mieux répartir de manière homogène, par exemple de la manière suivante :
- Si nécessaire dédier un ID type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits faible consommation (prises GTL, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
Par ailleurs :
- si l'emplacement du congélateur est défini, il convient de prévoir un circuit spécialisé protégé par un DDR 30mA dédié de préférence à immunité renforcée (HPI/HI/SI selon fabricants),
- les circuits extérieurs non attenants au bâtiment doivent être sur un ID dédié.
Pas de nécessite de dédier un ID à la sdb (en France)

Pour les ID 40A alimentation en 10², pour les ID 63A alimentation en 16².

Pour la terre cela dépend de la qualité de votre sol. Le plus souvent cablette en 25² avec 2 piquets espacés d'au moins 2m suffit.
Pour la section entre la barette de mesure et le tableau, du 16² convient pour la plupart des cas.

Pour les RJ45, précisez la question.

@+
Carminas
Avatar du membre
ced
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 25 nov. 2008 19:55
Contact :

Re: norme du tableau electrique

Message par ced »

je vous remerci bien
donc pour la RJ 45 c 'est pour les decodeur TV qui marche avec internet je crois
je sait pas trop comment faire avec sa est ce que je doit le tirer du future emplacement de lordinateur a la tele ou est ce qu il ya quelque chose de speciale a faire avec sa ?
merci a+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités