Petrin et condensateurs 380 ->380

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
Banane
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mar. 12 mars 2013 15:42
Contact :

Petrin et condensateurs 380 ->380

Message par Banane »

Bonjour, je fais partie d’un petit collectif et nous sommes les heureux possesseurs d’un joli pétrin… La machine tournant en triphasé nous avons décidé de suivre vos tables de calcul et de lui ajouter un condensateur pour ne pas avoir à démarrer un groupe électrogène pour faire du pain…

Plaque Moteur:
Cos phi:0.77
triangle V:220 A:4.2
etoile V:380 A:2.4
Kw:0.9
rd%:73
tr/min: 1415

D'après la calculette 60uF... Nous branchons la bête et là zut... :( :( :(
Le moteur à vide nous fait un tour à deux à l'heure puis s’arrête, fin de l'action..
Bien sûr nous avons coupé tout de suite..

Où avons-nous fait une erreur
Merci
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Petrin et condensateurs 380 ->380

Message par Labobine »

Bonsoir,
Avez vous fait le couplage triangle 230v ?
Mécaniquement ce n'est pas trop fatigué ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
Banane
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mar. 12 mars 2013 15:42
Contact :

Re: Petrin et condensateurs 380 ->380

Message par Banane »

Merci de votre réponse, je crois qu'à la base le montage était fait en etoile et que je l'ai branché en triangle avec le condensateur..
Sinon le pétrin est en bon état
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Petrin et condensateurs 380 ->380

Message par Labobine »

Bonjour,
La valeur du condensateur étant bonne peut être que votre moteur est incompatible au montage à condensateur.
J'indique ici les limites :
https://sites.google.com/site/rebobinag ... TISSEMENT-
et peut être dans votre cas il vaudrait mieux un convcertisseur/variateur, mais ce n'est pas du tout le même prix.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
Banane
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mar. 12 mars 2013 15:42
Contact :

Re: Petrin et condensateurs 380 ->380

Message par Banane »

Merci de votre réponse… Vers quelles marques de variateurs pouvez vous nous orienter, il y a sur internet une plage de prix impressionnante et je suppose des qualités très variées

Merci
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Petrin et condensateurs 380 ->380

Message par Labobine »

Re,
Pas de pub sur Volta pour un ou l'autre fournisseur ou distributeur, regardez sur votre Messagerie Privée.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités