protection inter diff 30mA

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
guidzit
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 3 avr. 2017 21:39
Contact :

protection inter diff 30mA

Message par guidzit »

Bonjour,
si je pose un inter différentiel 30mA de typeA en 63A pour protéger 7 disjoncteurs et qu'un 40A aurait suffit
y a t il un risque?
Plaque 32A - 3 circuits dédiés 20A - 1 circuit PC 16A - 2 circuits éclairage 10A
Merci d'avance
Modifié en dernier par guidzit le mar. 25 avr. 2017 14:27, modifié 1 fois.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: protection inter diff 30mA

Message par RFco »

hello

aucun, bien au contraire

en domestique je ne pose que des 63A de type A



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
guidzit
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 3 avr. 2017 21:39
Contact :

Re: protection inter diff 30mA

Message par guidzit »

Merci RFco
pour info, un inter différentiel il coupe en cas de court circuit et de surintensité?
Avatar du membre
Ulairi
De passage
De passage
Messages : 35
Enregistré le : lun. 30 déc. 2013 21:51
Contact :

Re: protection inter diff 30mA

Message par Ulairi »

Non, ce n'est pas un disjoncteur.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: protection inter diff 30mA

Message par RFco »

guidzit a écrit :Merci RFco
pour info, un inter différentiel il coupe en cas de court circuit et de surintensité?

si on dépasse le courant assigné, il risque de cramer...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
guidzit
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 3 avr. 2017 21:39
Contact :

Re: protection inter diff 30mA

Message par guidzit »

Si je comprends bien, l'inter diff ne protège que les personnes lorsqu’il y a une différence de potentiel
Au départ je demandais si un inter diff de 63A ,alors qu'un 40A suffirait, c'était bon, on m'a répondu oui et même encore mieux
J'en déduit (toujours si je comprends bien) que si c'était des disjoncteurs diff à la place de inter diff le 63A serait surdimensionné si un 40A suffisait
en cas de surintensité il tarderait à couper.
C'est ça?
Je suis artisan dans le bâtiment mais je ne suis pas électricien.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: protection inter diff 30mA

Message par RFco »

la réglementation (la norme) pour le domestique autorise à surdimensionner les inters diffs puisque placés en amont des protections

on pourrait bien mettre un disjoncteur différentiel à la place, mais mettre un 63A serait plus judicieux que de mettre un 40A


mettre un inter diff 40A de toutes façons n'autorise qu'à mettre 8 protections de 10A, si on choisit des protections de calibre supérieur à 10A alors soit on met moins de disjoncteurs sous le 40A ou on passe en 63A...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
guidzit
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 3 avr. 2017 21:39
Contact :

Re: protection inter diff 30mA

Message par guidzit »

ok merci pour toutes ces infos
à bientôt pour un autre sujet
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités