Protection 30mA

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
guidzit
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 3 avr. 2017 21:39
Contact :

Protection 30mA

Message par guidzit »

Bonsoir
Je suis en train de la commander mon tableau et tous les appareillages
Pour un tableau de 4 rangées de 18 modules, dans une maison de 130 m2
je vais poser 4 protections en 30mA (3 type AC et 1 type A)
1ère question: est qu'il me faut 4 disj 30mA de 40 A ou bien la puissance des 30mA doit être en rapport avec la puissance de la rangée protégée.
2è question: est qu'il faut des disjoncteurs diff 30 mA ou des inter diff 30 Ma
Au fait! j'ai acheté un disjoncteur de branchement 500mA. 30/60 Amp de type S, c'est bon "type s" si j'ai bien compris, il est retardé au déclenchement?
Merci d'avance
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Protection 30mA

Message par RFco »

hello


des interrupteurs différentiels 30mA, oui
calibre à choisir en fonction des protections associées (et en nombre limité)



pourquoi ne pas lire les condensés de la norme mis à disposition par les fabricants tels que schneider electric, legrand, hager, toutes les réponses y sont clairement expliquées et accessibles 24/24

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Protection 30mA

Message par Carminas »

Bonjour

1/ La dernière version de la norme, va dans le sens d'utilisation de 63A afin d'être supérieur au calibre maxi du disjoncteur de branchement (60A) et de ne pas avoir de problème de surcharge.
Les 40A sont destinés aux rangées très peu chargées, par exemple pour un différentiel dédié à l'extérieur où l'on n'aura que 2 ou 3 circuits.
La norme limite également à 8 le nombre de disjoncteurs par rangées.
Image

2/ Sauf cas particulier (par exemple un différentiel dédié à un seul circuit), on utilise des interrupteurs différentiel en locaux d'habitation

3/ Je suppose que vous avez un branchement type 2 avec le disjoncteur ENEDIS en limite de propriété et un dispositif de coupure d'urgence dans la GTL du logement.
Le matériel que vous avez acheté est une des solutions possibles.
L'essentiel est d'assurer la sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Carminas
Avatar du membre
guidzit
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 3 avr. 2017 21:39
Contact :

Re: Protection 30mA

Message par guidzit »

Bonsoir et merci pour vos réponses
Carminas, je n'ai pas fini l'installation, ce n'est pas encore prêt pour le passage du consuel
Mon DB est à 29m du coffret Enedis, je me demande si le compteur sera dans mon garage à côté du DB
Je vais avoir un abonnement 12Kva, je suppose que je dois fournir un câble de 25 mm2 en cuivre?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Protection 30mA

Message par Carminas »

Bonsoir

Faire faire un devis de raccordement à ENEDIS

Si c'est un branchement type 1, ils fourniront câble de liaison et DB intérieur
Si c'est un branchement type 2, ce sera à vous de les fournir.

En branchement type 2, un 25² cuivre est correct pour 29m
Carminas
Avatar du membre
guidzit
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 3 avr. 2017 21:39
Contact :

Re: Protection 30mA

Message par guidzit »

Merci pour le conseil, je vais appeler Enedis, au moins je serai fixé sur le type de raccordement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Protection 30mA

Message par Candela »

Bonjour,
si vous êtes sûr des 29 m (la limite est à 30!), insistez pour avoir un type 1: c'est plus pratique et il n'y a plus de problème de relevé (soit avec un compteur électronique "gris"+boîtier dans le coffret extérieur, soit avec Linky si votre zone est équipée).

Cordialement
Avatar du membre
guidzit
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 3 avr. 2017 21:39
Contact :

Re: Protection 30mA

Message par guidzit »

J'ai mesuré au laser, il y a 29m sans la remontée au mur (1,50m environ) c'est juste juste ;-)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Protection 30mA

Message par Carminas »

C'est la longueur totale du câble qui compte.
Il faut donc prendre en compte les 2 remontées aux 2 extrémités.
Voir ce qu'ENEDIS va dire, mais cela va être juste pour un type 1
Carminas
Avatar du membre
guidzit
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 3 avr. 2017 21:39
Contact :

Re: Protection 30mA

Message par guidzit »

oui, on verra bien, je vais prendre rdv
Bon week end
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité