DDR Bipolaire , Tripolaire ????

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

DDR Bipolaire , Tripolaire ????

Message par Emine »

Bonjour

Existe-t-il des DDR Bipolaire ou tripolaire malgré La protection différentielle repose sur la comparaison du courant entrant dans le DDR (Phase) et le courant sortant du DDR (Neutre) ?

Image

Cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: DDR Bipolaire , Tripolaire ????

Message par RFco »

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: DDR Bipolaire , Tripolaire ????

Message par Carminas »

Bonsoir

Il existe :
- des bipolaires qu'on utilise pour les circuits mono et qui comparent phase et neutre
- des tetrapolaires qu'on utilise pour les circuits tri et tetra et qui comportent les 3 phases (avec leur décalage à 120°) et le neutre. Pur un circuit tri, le courant dans le neutre est nul.
Carminas
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: DDR Bipolaire , Tripolaire ????

Message par pericles »

bonsoir à tous,

le lien que vous citez, http://electrotoile.eu/dispositif_differentiel_ddr.php
"La valeur du courant entrant (phase) est égale à celle du courant entrant sortant (neutre). "
ne concerne que le disjoncteur différentiel P+N ou le bipolaire utilise entre phase et neutre.

bien sur, il existe des disjoncteur différentiel bipolaires et tripolaires, ou des bloc différentiels adaptables aux disjoncteurs, voir les liens ci-après

Disjoncteurs différentiels monoblocs DX³ 6000 - 10 kA - courbe C - protection tête de groupe
http://ecatalogue.legrand.fr/PROTECTION ... pe:32.html

Bipolaires 230/400 V~ - Disjoncteurs différentiels monoblocs DX³ 6000 - 10 kA - courbe C - protection tête de groupe
http://ecatalogue.legrand.fr/PROTECTION ... laires-230

Tripolaires 400 V~ - Blocs différentiels adaptables DX³ - pour disjoncteurs 1 module/pôle - protection des départs
http://ecatalogue.legrand.fr/PROTECTION ... ripolaires

pour information voir : Les protections différentielles en basse tension
Principe
Cahier Technique Schneider Electric n°114 / p.11
http://www2.schneider-electric.com/docu ... df#page=13

cordialement
pericles
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: DDR Bipolaire , Tripolaire ????

Message par Emine »

Bonjour à tous

Merci pour les réponses , mais quel est le principe de fonctionnement des DDR Bipolaire (2phases) et tipolaire (3phases) , puisque il n'y a pas le neutre , le DDR va comparer quoi avec quoi ?

Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: DDR Bipolaire , Tripolaire ????

Message par RFco »

Hello


il va comparer entrant et sortant

le neutre n'est qu'un artifice


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: DDR Bipolaire , Tripolaire ????

Message par Candela »

Bonjour,
Emine a écrit :
Merci pour les réponses , mais quel est le principe de fonctionnement des DDR Bipolaire (2phases) et tipolaire (3phases) , puisque il n'y a pas le neutre , le DDR va comparer quoi avec quoi ?
Les DDR utilisent une mesure par tore traversé par l'ensemble des conducteurs actifs. Il réalise donc la somme vectorielle des courants, et selon la transformation de Fortescue*, les courants directs et inverses s'annulent et il ne reste que la composante homopolaire 3 Io.
Dans le cas de circuits monophasés, on peut dire en effet que "l'on compare ce qui entre et ce qui sort"** alors que dans les circuits bi et triphasés intervient cette notion de somme vectorielle.

Cordialement

*Voir ce document si vous souhaitez approfondir ce sujet
**comme il ne peut y avoir de déséquilibre on se retrouve avec 2 vecteurs colinéaires de sens opposés (si absence de fuite), ou avec 3 vecteurs colinéaires (Io en plus en cas de défaut).
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: DDR Bipolaire , Tripolaire ????

Message par Carminas »

Et en complément petits dessins empruntés à Promotelec, pour comprendre le fonctionnement interne en mono et en tri

Image

Image
Carminas
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: DDR Bipolaire , Tripolaire ????

Message par Emine »

Merci
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités