Bonjour,

Installé depuis peu comme domoticien et électricien, j'ai bientôt un chantier d'une grosse maison en électricité pour un maitre d'oeuvre. J'ai discuté avec celui ci de "comment je travail" et il m'a évoqué des choses qui m'ont surprises... Par exemple :

- Le consuel a été refusé car il y avait la terre dans ces boite d'encastrement d'interrupteur ..
(Perso il y'a la terre, le neutre et la phase dans chacune des mes boite et je repars vers le point lumineux avec un orange/phase, le neutre et la terre)

- Le consuel a été refusé car il y avait mis un Inter Diff Type A de 40A avec en aval, un Disjoncteur de 32A pour la plaque, un de 20A pour le lave linge et un de 20A pour la PC GTL. Le consul lui a demandé de mettre un 63A ....
(Perso je met tes un 40A ...)

Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez .... Et me décrire succinctement comment se déroule la rencontre d'un professionnel avec le consul la première fois... Est-ce qu'il y'a des démarches à faire avant de les rencontrer ..?

Merci d'avance

Max
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3501
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Première expérience professionnelle avec le Consuel

Message par Carminas »

Bonjour

Le 1er point est étonnant.

Le 2ème n'est plus conformité depuis l'amendement A5 (permis de construire postérieur au 27/11/2015) : (32A+20A+20A) x 0,5 = 36A < 40A. Il ne peut plus y avoir d'ambiguïté.
Auparavant les PC GTL pouvait être assimilé à un circuit spécialisé complémentaire ce que la norme n'autorisait pas, mais qui pour les PC GTL pouvait porter à interprétation.

Quand au fond de votre question je ne sais pas vous y répondre
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7317
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Première expérience professionnelle avec le Consuel

Message par RFco »

hello


1) grosse ânerie

2) comme dit par Carminas, ce n'est plus vrai depuis amendement 5


Rien à faire de particulier pour une première fois avec Consuel, si ce n'est de faire la demande, être cool, avoir un beau tableau, proprement câblé, repéré, avoir bien vérifié toutes les continuités de terre...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Première expérience professionnelle avec le Consuel

Message par caydon »

Bonsoir,
En accord avec RFco et Carminas sachant que je réalise du contrôle consuel et organisme agréé...
Apporter et expliqués lui vos justifications et vos méthodes de mise en place.
L'art et la manière...