protection ampèremétrique HTA

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

protection ampèremétrique HTA

Message par edfhelp »

bonsoir,

1-Il existe des protections ampèremétriques homopolaires, entre phases.
Mais comment s'appelle une protection côté HTA dont l'intensité du départ dépasse l'intensité nominale de la cellule départ HTA.
Par exemple : In cellule HTA 400A avec un courant de fonctionnement de 450A ou plus.

R= Dans ce cas, il s'agit de protection de surcharge

2-Pour les protections ampèremétriques, il existe des courbes à temps inverse, à temps très inverse, à temps extrêmement inverse :

2-1-Pourquoi le terme inverse
Parce que le temps de coupure est inversement proportionnel à la valeur du courant de court-circuit. Actuellement, on parle de relais à temps dépendant (#constant) munis de courbes à temps inverse de pentes différentes (normalisées)
2-2-Pourquoi les caractéristiques sont données t = f(I) et pas I = f(t)?
t étant le temps de coupure, c'est bien lui qui dépend de l'intensité et non l'inverse
2-3-Dans quel cas on utilise des temps inverse ou temps très inverse etc
1 pour des questions "culturelles". Traditionnellement, les pays anglo-saxons et ceux de leur "zone d'influence" utilisent volontiers le temps dépendant
2 pour faciliter la sélectivité avec des fusibles , ou avec des disjoncteurs BT (pour la surcharge).

bonne soirée
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Re: protection ampèremétrique HTA

Message par edfhelp »

bonjour,
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1-Il existe des protections ampèremétriques homopolaires, entre phases.
Mais comment s'appelle une protection côté HTA dont l'intensité du départ dépasse l'intensité nominale de la cellule départ HTA.
Par exemple : In cellule HTA 400A avec un courant de fonctionnement de 450A ou plus.

R= Dans ce cas, il s'agit de protection de surcharge
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1-Qu'est est le code ANSI de cette protection

2-Est-ce une protection ampèremétrique de phase avec au maximum deux relais de phase?

3-Pour les postes clients industriels alimentés en HTB/HTA et clients HTA/BT le disjoncteur accepte t-il une intensité de surcharge?

bonne journée
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: protection ampèremétrique HTA

Message par Candela »

Bonsoir,
Le code ANSI est 50 ou 50N: il s'agit d'une surintensité (overcurrent), seul le réglage est différent pour une surcharge.
Elle peut être prise sur 1,2,3 phases, mais les relais numériques modernes sont mono ou tri.
L'intensité assignée de tous les appareils électriques s'entend "courant permanent admissible". Ils sont surchargeables pendant une durée limitée définie par le constructeur.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité